商业综合体中的影院影视厅播放电影时分贝都很高,火灾时是否应该要求做到由消防控制室联动控制停止播放,设置播放声压级高于背景噪声15db的消防广播需要多大功率的广播来实现?
发表于 2014-6-16 17:25:46 | 显示全部楼层
设置播放声压级高于背景噪声15db的消防广播需要多大功率的广播来实现?
可以根据公式来计算.
民规附录G!
发表于 2014-6-16 17:27:16 | 显示全部楼层
10lgWE=LP-LS+20lgR
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:40:46 | 显示全部楼层
电源院电影播放时分贝都很高,感觉应该先将放映机电源切断,停止播放
     
发表于 2014-6-24 21:30:01 | 显示全部楼层
火灾时切除非消防负荷,自然就停止播放电影了。