账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8361|回复: 10

[规范条文] 声报警器、光报警器、声光报警器,有些乱

[复制链接]
     
发表于 2014-6-12 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在98规范中,只有火灾警报装置一种说法。通常认为是声光报警器
但在13规范中,6.5.1条规定,在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处,应设置火灾光警报器
6.5.2条规定,每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于 60dß。

从以上2条规范可以看出,火灾光警报器火灾警报器的设置位置是不一样的,是两个不同的东西。


按照98规范,火灾警报装置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。而按照13规范,火灾警报器应均匀设置。这样的话,一般不放在楼梯口等位置。
假如,在楼梯口处设声光报警器,是否可以代替火灾光警报器火灾警报器呢?也就是说,这时不另设单独的火灾光警报器,是否满足规范要求呢?
发表于 2014-6-13 08:59:12 | 显示全部楼层
我们做酒店的时候
消防顾问有提出一些要求,其中有个频闪灯的概念
这个应该就是规范里说的火灾光报警器吧

不过经咨询消防顾问后,他们回答,可以用国内的声光报警器产品来代替的!
     
发表于 2014-6-13 09:04:52 | 显示全部楼层
不是有些乱,是太乱了!
     
发表于 2014-6-13 11:11:26 | 显示全部楼层
考虑满足规范的相对合理做法:消防电梯前室最好只设置光报警器,小空间内不宜再有声报警了。楼梯口(无前室)可以设声光报警,有前室楼梯口即前室内,声光报警宜放在楼层区域至前室的入口处
     
发表于 2014-6-13 11:59:18 | 显示全部楼层
前几天项目刚送审,不知道会有多少有关火灾报警的问题会被提出来
     
发表于 2014-6-16 09:49:41 | 显示全部楼层
13规范首先要定义每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处是否属于报警区域内。。若属于可采用声光报警器      13规范。感觉对区域的定义太过模糊。。。新手加外行意见。
     
发表于 2014-6-16 20:16:04 | 显示全部楼层
D大佬的意思是:
因为规范里声、光是分别表述的,因此,声、光的报警器也是分别表述的。其实,常规的声报警器就是警铃;而目前国内其实尚无单纯的光报警器(故多由声光报警器替代)。
     
发表于 2014-6-20 14:29:14 | 显示全部楼层
大鼻山老师这个结论得出来了,是否实地考察过?希望我敬重的各位电气前辈,论述问题的对与错能够多费点文字,我等新手在此先感谢了!
     
发表于 2014-6-20 14:58:17 | 显示全部楼层
随便找个厂家给你讲讲,就不凌乱了。
     
发表于 2014-6-20 15:02:37 | 显示全部楼层
纯粹使用声报警器或者纯粹使用光报警器,都是脑残。
特别对于公共建筑。
     
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:31:38 | 显示全部楼层
光警报器是有的。
98规范规定“5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”
在新规范出来前,在楼梯间设置灯光显示装置是一种通行的做法。这个“灯光显示装置”实际上就是一个光警报器,只有灯光,没有声音。这在工程中是十分常见的东西。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 13:24 , Processed in 0.082832 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表