官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
10月1日开始执行的GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中,有关说法和GB50116-2013是一致的。问题出在这些规范没有同步执行。 azbe 发表于 2014-6-12 15:20 登录/注册后可看大图
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。 条文说明 11.0.19 本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统太常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。 消火栓按钮不宜作为直接启动信号—— 不宜? 尺短寸长 发表于 2014-6-5 09:33 登录/注册后可看大图
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 4.3.1条条文说明:“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。” 两本规范的说辞,是不是还未对接? 尺短寸长 发表于 2014-6-10 23:10 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-23 10:35 , Processed in 0.066682 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.