强电井设备箱体前维护、操作距离,要进入井内操作时,民规里只有说宜小于0.8m,那我做成0.5m行不行了,请问有不有什么规划说应不小于多少的?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 好问题。

查看全部评分

     
发表于 2014-6-5 22:28:16 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》里有要求,做0.5m可于井外操作
     
发表于 2014-6-6 09:13:01 | 显示全部楼层
.............
电气竖井.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:26:34 | 显示全部楼层
我是想问要进入井内操作时。
发表于 2014-6-6 16:12:21 | 显示全部楼层
回复 1# tsml


    貌似是不小于0.8m吧,什么时候是宜小于了.
     
发表于 2014-6-6 16:33:18 | 显示全部楼层
电井内设备一般都挂墙明装,你如果只有0.5米深的话,除去设备厚度,在井内基本就没有什么操作了,检修也不行了
     
发表于 2014-6-6 16:53:26 | 显示全部楼层
民规:8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于0.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
住宅:7.4.4 电气竖井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。高层住宅建筑利用通道作为检修面积时,电气竖井的净宽度不宜小于0.8m。
     
发表于 2014-6-6 19:19:51 | 显示全部楼层
对。做井外操作

酒店公寓都是这么干的、装饰板后面0.3m就是设备

打开板,直接就能检修维护
     
发表于 2014-6-21 10:39:09 | 显示全部楼层
学习了{:49:}