账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚,你怎么看(6)?

  [复制链接]
发表于 2014-6-6 20:10:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-6 22:21:24 | 显示全部楼层
[quote]这是我们台湾省的。2004年的,消防法规标准配备。台湾同美国。
我只要再看看香港的,就知道了。
香港 ...
治学以诚 发表于 2014-6-6 20:07 [/quot
你这样截图就证明你发的是台湾的资料么?证据必须完整
发表于 2014-6-10 08:26:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:35:58 | 显示全部楼层
回复 18# 治学以诚

17# 秋石 的要求不过分,老诚给个证明又不难,证明一下岂不是更令人信服?
发表于 2014-6-10 08:40:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-10 08:45:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-10 09:00:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-10 09:04:41 | 显示全部楼层
出口标示灯装设高度应距楼地板面一点五公尺以上
这也就是龙王见过的,国外的出口安全标志,安装高度1.5m的 ...
治学以诚 发表于 2014-6-10 08:45


这个确实合理,而且米国的出口标志是红色,盖因红光的可见距离比较长
     
发表于 2014-6-10 09:12:43 | 显示全部楼层
回复 23# 小菜

看好莱坞电影看美剧,出口指示灯红色不错,但大多还是在门上方的,这个位置与我们平时设计基本一致
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:11:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-6-10 19:24 编辑
2014年执行的,我看到2012还没有被替代。2012-204年之间,是否有新的文本,我没有查找到。
治学以诚 发表于 2014-6-10 08:40


2014年执行的

2004年执行的,我看到2012还没有被替代。2012-2014年之间,是否有新的文本,我没有查找到。
老诚,是不是?
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:23:34 | 显示全部楼层
第一百十三条
   
火警自动警报设备之鸣动方式,建筑物在五楼以上,且总楼地板面积在三千
平方公尺以上者,依下列规定:
一、起火层为地上二层以上时,限该楼层与其直上二层及其直下层鸣动。
二、起火层为地面层时,限该楼层与其直上层及地下层各层鸣动。
三、起火层为地下层时,限地面层及地下层各层鸣动。
治学以诚 发表于 2014-6-10 09:00


丁组长出国考察的发现,回国后做了改动?
丁组长闭门苦思的结果,废了98版的规定?
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:08:44 | 显示全部楼层
Exit:“安全出口”标志背后的争议
http://www.hjenglish.com/new/p99523/
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:55:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-6-11 07:57 编辑

回复 20# 治学以诚

http://wenku.baidu.com/view/96d472e8856a561252d36ff0.html
中华民国九十三年四月六日 台内消字第09300905595号第一编

消防法規
各類場所消防安全設備設置標準
修正日期: 民國101年1月10日

不过老诚引用的两条,没有变动。

第 37 條
三、消防幫浦,應符合下列規定:
(五) 連接緊急電源。
前項加壓送水裝置除重力水箱外,依下列規定設置:
一、設在便於檢修,且無受火災等災害損害之處所。
二、使用消防幫浦之加壓送水裝置,以具一小時以上防火時效之牆壁、樓
    地板及防火門窗等防火設備區劃分隔。但設於屋頂或屋外時,設有不
    受積水及雨水侵襲之防水措施者,不在此限。
三、設自動或手動啟動裝置,其停止僅限於手動操作。手動啟動裝置應設
    於每一室內消防栓箱內,室內消防栓箱上方有紅色啟動表示燈。

第 113 條
火警自動警報設備之鳴動方式,建築物在五樓以上,且總樓地板面積在三
千平方公尺以上者,依下列規定:
一、起火層為地上二層以上時,限該樓層與其直上二層及其直下層鳴動。
二、起火層為地面層時,限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。
三、起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動。

各類場所消防安全設備設置標準.zip (114.91 KB, 下载次数: 3)
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:01:43 | 显示全部楼层
“三、設自動手動啟動裝置,其停止僅限於手動操作”——
老诚,是“”,看来有自动,可以没手动,对吧?
     
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:10:53 | 显示全部楼层
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
4.3.1条条文说明:“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。”

两本规范的说辞,是不是还未对接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 09:36 , Processed in 0.073537 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表