[求助] 高压配电什么情况需要直流屏?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-30 15:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV柜是不是有断路器的就要直流屏?

开关柜都用断路器的情况,我看有的项目用了直流屏,有的没用,为什么?

另外如果只是主进线开关是断路器,出线开关是刀熔开关,要不要用直流屏?

谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-30 16:38:00 | 显示全部楼层
断路器可以采用直流或者交流操作电源。直流采用直流电源,配置直流屏一台。如果高压柜数量多,还需要增加一台电池柜。
如果采用交流操作电源,使用进线上的电压互感器提供电源即可。
     
发表于 2014-6-6 19:23:29 | 显示全部楼层
小的不需要

互感器取电、UPS都可以