[求助] 10kV开闭所容量

[复制链接]
     
发表于 2014-5-4 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-1-7 22:37 编辑

看到很多规定上说10kV开闭所容量不宜小于10000kVA,这个开闭所容量怎样计算
     
发表于 2014-5-4 20:24:28 | 显示全部楼层
容量是电力部门综合考虑的,你定不了这个。

正因为功率因数不一样,视在功率才会不同啊
     
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# 嘿嘿嘿嘿


    那 一个容量不允许超过10000kVA的开闭所,能接多少台1000kVA的变压器?
     
发表于 2014-5-6 09:33:12 | 显示全部楼层
10个