楼主: laoji626

[求助] 按照2013版规范,隔离模块的设置问题?

  [复制链接]
     
发表于 2014-4-29 12:43:29 | 显示全部楼层
实施指南不能当审图依据吧
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:46:54 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山


    查看了,确实是不能用了
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:53:34 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    暂时不理这些技术上的能不能退场的问题,设计是按照地址编码做吧,按严格的,技术上的问题就交给各位大佬了{:lol:}
发表于 2014-4-29 13:58:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 ligonggang 于 2014-4-29 14:10 编辑

一个I/O(输入输出模块)占用几个地址编码?我记得都是按照2个,为什么刚才网上搜索的产品说I和O共用一个地址编码?
发表于 2014-4-29 14:19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-29 14:42:06 | 显示全部楼层
一个I/O(输入输出模块)占一个地址点或者两个地址点是要看火灾报警产品厂家吧,有些厂家一个输入输出模块是两个地址点,有些是输出和反馈共用一个地址点。
     
发表于 2014-4-29 18:54:31 | 显示全部楼层

问过北大青鸟,输入输出模块是仅占一个地址码,其它厂家楼下补充..........