账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wga918

[规范条文] 请教新警规第6.11.1

[复制链接]
发表于 2014-8-25 14:51:12 | 显示全部楼层
xudi1234 发表于 2014-4-28 14:59
上图的防火门监控器就是防火门控制器,但是消控室用电脑控制这些控制器也是不行的,丁总说了不能用鼠标点 ...

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范 》
6  系统设备的设置
6.11.1        防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。
6.11.2        电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。
6.11.3        防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。


GB29364-2012《防火门监控器 》
3.1防火门监控器:用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置(以下简称“监控器”)。


消控室内安装防火门监控器作为系统主机有两个功能。1显示防火门状态信息(开、闭、故障); 2联动关闭常开防火门(也可由消防联动控制器实现联动)。
     
发表于 2015-1-15 14:54:09 | 显示全部楼层
6.11.2条说常闭防火门有必要设置电动开门器吗?弄个机械的不就行了吗?人经过常闭防火门后通过机械闭门器自动关上。14x505-1  33页形式三,常闭防火门是机械的。14x505-1  57页是电动开门器。  到底用那种啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 23:21 , Processed in 0.073633 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表