账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4736|回复: 1

[规范条文] 关于新火规GB50116-2013 第3.4.8条消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2014-4-21 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规3.4.8.pdf (126.04 KB, 下载次数: 3)
请教各位贵宾和版主,别拍砖哈。
第一个问题:消防控制室是否需要考虑消防值班人员临时休息空间(比如放一张床的空间)?
第二个问题3.4.8.1和3.4.8.2 所要求的距离是不一样的,可否理解为3.4.8.1指的是柜式结构,3.4.8.2指的是琴台式结构?
发表于 2014-7-11 14:48:06 | 显示全部楼层
第一:应考虑人员休息,见条文说明。
第二:不是,一种纯操作距离,一种考虑有人值班距离
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 12:36 , Processed in 0.072390 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表