[求助] 关于TT系统的接地电阻

[复制链接]
     
发表于 2014-3-26 15:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
60efa4c6c83045d68918e9a8020ab34d.jpg 这是任老讲课的内容,这个RA是怎么算出来的?
     
发表于 2014-3-26 16:18:18 | 显示全部楼层
回复 1# hbsjzsjy

RA=50*0.8/Ia,考虑接地故障时保护器安装位置压降。
发表于 2014-3-26 17:02:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 17:11:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-26 17:18:31 | 显示全部楼层
国内的RCD通常选用带过电流保护功能的RCD(即RCBO),需要考虑耐受短路电流的能力,试验要求在1.25IΔn 时,RCBO应动作。表里的数据估计是这样得来的。