[问题探讨] 热水机房也要按防爆设计吗?

[复制链接]
发表于 2014-2-21 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大师,今年1期《地下室照明设计要点简析》一文中提及热水机房需采用防爆灯具及插座。
不知为何?
     
发表于 2014-2-21 16:16:07 | 显示全部楼层
燃气锅炉房、热水机房灯具及插座应选择防爆型。

不敢认同。
别说热水机房(采用何种加热能源?),即便一般的燃气锅炉房,也无强制标准要求采用防爆灯具及插座
     
发表于 2014-2-21 16:26:36 | 显示全部楼层
受《2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》的影响所致?{:24:}

暖通专业提资单:
根据暖通技术措施2009-8.10.16,锅炉房的调压间、燃气表间、锅炉间的事故排风机、照明灯具、电气插座等均应采用防爆型产品。
注册会员 发表于 2011-5-25 09:30