使用道具 举报
图二,一切参数都是固定的,老老实实地解电路就是了。依文章参数, 解的结果,RCD必动。 无端弄个Id=833虚拟的电流出来,假想思考,没有这样解电路的,老兄,哄哄小孩子是可以的。 治学以诚 发表于 2014-3-13 16:43 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我不是非要在这个地方戳破你这篇文章的。 在另一个帖子里,你不努力证明你的文章是成立的。你的逻辑是什么 ... 治学以诚 发表于 2014-3-13 17:21 登录/注册后可看大图
整篇文章因果完全不正确。对拒动的理解也不正确。对规范的理解也不正确。 治学以诚 发表于 2014-3-13 17:21 登录/注册后可看大图
为文章辩护也不带这样辩护的。 “只要……不小于3.28.....RCD不会拒动”这句话怎么实施? 治学以诚 发表于 2014-3-13 17:27 登录/注册后可看大图