楼主: 治学以诚

[问题探讨] 建筑电气技术问题,与大鼻兄探讨

 火.. [复制链接]
发表于 2014-2-20 22:18:30 | 显示全部楼层
一直建议诚版写规范,哪怕是前言、范围和一般要求。
发表于 2014-2-21 01:45:09 | 显示全部楼层
嗯,写几个吧我们给你凑年薪
 楼主| 发表于 2014-2-21 08:36:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 08:43:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 08:47:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 08:51:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-21 09:49:56 | 显示全部楼层
陈版有心了,看你的帖子很有帮助!
发表于 2014-2-21 10:00:01 | 显示全部楼层
回复 33# 治学以诚

宜用于民用建筑中不频繁操作的三相电交流电动机回路(也可用于不频繁操作的32A及以下380V照明回路)
     
发表于 2014-2-21 10:22:15 | 显示全部楼层
相信看建筑电气论坛的年轻人会多一点,多数是为了学习和参考新的理念和做法,也有的是为了解惑。很多人作出了贡献。在论坛上讨论是件好事,但是把某某加上去再评论一下就不好了。建筑电气人的论坛应该有个好的风气,靠大家来支持的,不是到这里来看大碗们互斗的。
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:54:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-21 11:00:30 | 显示全部楼层
我可能是物理学史与数学史看得多了。
我做帖子一般会列出,
1、什么观点
2、什么人持有这种观点
3、这种观点正确与错误
4、及持有这种观点的人的理论层次

……

每个人的观点,都要允许别人骂,但是,你若骂,你就要证明一下,你骂的对。如果不能证明骂的对,你骂一次两次,三次,骂多少次都是可以的。但是,请不要把帖子弄的不堪入目。
如尺兄。
治学以诚 发表于 2014-2-21 10:45

既然已经出现无数例路灯电击死人的事件。既然已经出现无数例游泳池电击死人的事件。
这内中的电气理论是必 ...
治学以诚 发表于 2014-2-14 08:59

我就是认为游泳池的规定完全错了。
请你先讲一下:游泳池的规定为什么没错?
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:40


1、什么观点——
我就是认为游泳池的规定完全错了(已经出现无数例游泳池电击死人的事件)。
2、什么人持有这种观点——
老诚持有这种观点。
3、这种观点正确与错误——
这个可以有:有请老诚。{:49:}
4、及持有这种观点的人的理论层次——
这个可以无:老诚免论。
     
发表于 2014-2-21 11:03:37 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
……好像这图画的好像还可以啊……
wh843995607 发表于 2014-2-19 09:55


18# 应该修正的内容至少有(图示该路灯配电采用 TN-C-S 系统):
1、SPD 多了一极,采用 3P 即可(8/20us、10/350us 仁见仁智见智,没搞懂,不敢发表意见);
2、出线少了 PE线;
3、如果负荷容量没错,则计算电流必错;
4、如果负荷容量没错,则熔断器偏小了……
5、图示电度表不是直接式,至少存在两个问题:
(1)缺少 CT;
(2)电度表选型有误。

老诚继续补充。{:42:}

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
77#
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
64#
有请我们老诚版主:

1、29# 意见可对头?有补充意见没?
2、老诚版主给我们大家讲解一下:
没必要设RCD。如果设,再设个AFCI.
比RCD好用。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55

3、18# 系统图中的“PL智能照明节能调控装置”(SJD-LD-50 控制单元),有无潜在危害存在?还是根本不用担心?

老诚版主,过来说说呗。
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:09:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽