发表于 2014-1-13 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常见人掩,一个防火分区2个人防单元,每个单元一个防化值班室。现在地下一二层均人防。地下一层人防一个防火分区两个人防单元,每个单元设置防化值班室。地下二层人防一个防护单元面积比较大内含三个防火分区。是一个单元一个防化值班室呢?还是按战时进风入口考虑,一个防护单元三个战进风靠近设置三个防化值班室?GB50038还是2010的防化规范,中均要求靠近战进风口设置防化值班室,GB50038中规定一个单元宜一个,防化规范无具体言明。
     
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:55:56 | 显示全部楼层
补充哈50038一个单元一个配电间,可和防化值班室合用
发表于 2014-1-13 11:11:04 | 显示全部楼层
看半天,一头雾水。。。。。。。。
看看你那个大单元,包了三个防火分区,可能是人掩吗,你晕了吧,有战时进风机房吗?
     
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:12:53 | 显示全部楼层
地下二层,人掩,一个单元三个防火分区三个战时风机房,绝对没看错
     
发表于 2014-1-13 14:56:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-1-13 14:58 编辑

当然各设一个。各防化值班室间也应有通讯
发表于 2014-1-13 15:18:03 | 显示全部楼层
看半天,一头雾水。。。。。。。。
看看你那个大单元,包了三个防火分区,可能是人掩吗,你晕了吧,有战时进风机房吗?
呵呵,他说的没错,地下二层做人防,正上方地下一层也是人防时,地下二层的防护单元面积是不受限制的。所以楼主说的是有可能的。
     
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:44:33 | 显示全部楼层
规范要求到底设几个呢?翻图去年别人做的和这个类似,上层下皆人防,二层多个防火分区合成的一个单元仅设了一个防化值班室。按着规范我觉得是按进风口和主要出入口设置多个才对啊。大家怎么执行的
发表于 2014-1-13 22:22:09 | 显示全部楼层
没仔细研究过建筑条文,只听说过地铁不受面积限制。
4 防火、防烟分区和建筑构造

4. 1 防火和防烟分区

4.1.1 人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合下列要求:
l 防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;
2 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;
3 与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;
4 防火分区的划分宜与防护单元相结合;
5 工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。

4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。

4.1.3 商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
l 商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;
2 电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加;
3 溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级。

4.1.4 丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。



4.1.5 人防工程内设置有内挑台、走马廊、开敞楼梯和自动扶梯等上下连通层时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积计算,其建筑面积之和应符合本规范的有关规定,且连通的层数不宜大于2层。

4.1.6 当人防工程地面建有建筑物,且与地下一、二层有中庭相通或地下一、二层有中庭相通时,防火分区面积应按上下多层相连通的面积叠加计算;当超过本规范规定的防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1 房间与中庭相通的开口部位应设置火灾时能自行关闭的甲级防火门窗;
2 与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落;
3 中庭应按本规范第6.3.1条的规定设置排烟设施。

4.1.7 需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定:
l 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m2,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限;
2 防烟分区不得跨越防火分区。

4.1.8 需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
发表于 2014-1-13 22:24:35 | 显示全部楼层
3.2.6 医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程应按下列规定划分防护单元和抗爆单元:

1 上部建筑层数为九层或不足九层(包括没有上部建筑)的防空地下室应按表3.2.6的要求划分防护单元和抗爆单元;



2 上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数);

3 对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。
发表于 2014-1-13 22:30:11 | 显示全部楼层
那就配电间按防火分区设置,防化值班室按防护单元设置,  平时配电按防火分区分开,战时配电按A分区总箱+B,C分区分箱做?
     
 楼主| 发表于 2014-1-16 00:14:07 | 显示全部楼层
目前设置了多个通讯值班室均靠近进风和口部,互相之间有直线通讯这样也比较好,守口。
配电平时采用总—分
配电战时固定战—各值班室间或采用总—分
战时采用总分配电级数会超3级
采用固战—各值班间,单元战时进线较多,有利有弊,利:进线多一路单元进线损坏不至于全单元没电;弊:进多穿其他单元多,故障率多,没有严格意义形成各单元自成独立系统,不过自成系统也可以不这么解释,自成系统的意思是本单元不影响其他单元。
战时电站出线配电级数不超3级。
总结:怎么做都行。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
yu990921 -1

查看全部评分

发表于 2014-1-16 07:04:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-16 07:09 编辑

捏通风信号总不能搞两套吧,

一个单元给你配俩仨单元值班员?每个进风机房处放一个防化通信值班室道理上不通。

至少应该有个主次之分吧还算马马虎虎说得过去一点儿
发表于 2014-1-16 07:10:48 | 显示全部楼层
物资库嘛搞搞也就算了,没有防化通信值班什么的,无所谓。
发表于 2014-1-16 10:07:12 | 显示全部楼层
防化规范9.1.1.设有虑毒通风系统的工程应在靠近战时出入口的工程主体内设置防化值班室。又不是说每个战时风机房附近应设防化值班室。不够暖通的有个什么监测要从进风处引到值班室是有点远。
     
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:05:30 | 显示全部楼层
信号控制箱一套位于其中一主值班室,满足各单元通风方式信号装置自成独立系统。
各值班室各司其职,位于主要出入口,守口如瓶,“严禁间谍键入”哈哈。
暖通的是超压测压装置要接入值班室,也可就近接入附近值班室。
室外人员进入时操作音响信号按钮,就近值班室人员可负责进入人员安排。