[求助] 需要系数该如何理解?

[复制链接]
发表于 2013-12-20 22:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是我在网上搜索到的一个比较容易理解的答案:
“用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
    所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
     我们令需要系数  Kx=Ks*Kt/(n1*n2
     需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
    一般同类型建筑、同类型用电设备(组),需要系数很接近,可通过实测统计用一个典型值来表征
  实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。”

我是一个字不差地抄在笔记本上的,今天翻出来看着玩,突然一个很大的疑惑出来了:从上面公式看出,P30=Pe*  Kx,即设备需要量P30竟然还会小于设备额定功率,这不明摆着是错误的吗(因为Kx<1)?
求解惑.....
发表于 2013-12-20 22:18:27 | 显示全部楼层
因为需要系数是用来计算变压器容量或者计算干线容量的,这个设备的需要系数是0.8,这是针对这个设备在整个系统中而言,对单个设备的计算是不考虑需要系数的。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
number20105269 + 1 我很赞同

查看全部评分

     
发表于 2013-12-21 10:40:37 | 显示全部楼层
楼上正解,楼主此段话在《注册电气工程师考试辅导教材及复习题解供配电技能部分》(李兴林)
4个设备以下的设备组需要系数取1.