账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7241|回复: 4

[求助] 最近遇到一个问题 电流互感器和电表怎么选择

[复制链接]
发表于 2013-12-17 10:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电表放到断路器前面 那电表的最大量程按后面的断路器选 还是前面的断路器选择
电流互感器放到断路器后面 量程是不小于断路器的额定电流吗 要是小了是不是有烧毁可能
发表于 2013-12-17 12:28:50 | 显示全部楼层
1.如果按前面的选,所测的当前支路的电流会远小于表的量程,比如100A的表,总显示10A左右,你觉得方便吗?
2.电流互感器本身是带不动功率的(负载电阻相对较小,内阻相对较大),超量程只会造成输出线性劣化,而且即使电流真的大到能把互感器内的线圈烧毁的程度,恐怕这个互感器根本就套不到那么粗的导体上,换句话说,在互感器烧坏之前,它所套接的导体早就融化了。
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:06:53 | 显示全部楼层
回复 2# 911room


   先谢谢了  可是 要是不大于前面断路器的额定电流时不是就保护不住电表和电流互感器了啊  还是说不用保护啊
发表于 2013-12-18 15:27:28 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoshuaige555


    电表为啥不放在支路保护电器之后?
如果电流已经能把互感器烧毁了,线路在此之前就已经完蛋了,线路都没了,保护互感器还有意义吗?建议你根据互感器的相关参数计算下,烧毁互感器的干线电流(被监测的干线)是多少,就会明白这里的因果关系了。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-18 15:38:48 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoshuaige555
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063—2008
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

断路器要保证线路短路造成绝缘损坏或过热引发其他事故之前跳闸,电流互感器热容量应大于线路最大短路持续时间内互感器积累的热容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:15 , Processed in 0.056243 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表