  [复制链接]
     
发表于 2015-2-5 18:29:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-12-10 10:27
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=16045&rpid=38045&ordertype=0&page=1

我看北元样本说二段因为中间没有停顿,额定电流不能做到很大,500A
三段中间有0位,接到信号先到0位,再切到另一个电源,因此额定电流能做到很大3150,但是时间是大于二段的,不过北元样本说0位是完全OFF状态,貌似可以隔离,而且民规7.5.4.5说的意思好像ATSE能用当隔离开关

我也不知道诚总和尺总谁对谁错,但是我想问下,消防切换为什么要顿一下呢??单纯为了增大额定电流???
但是一般的消防设备电流再大也不会大过500A吧???