账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

某位总工审查意见,照明要用1p+n,消防双电源切换不能带零位?

  [复制链接]
     
发表于 2015-2-5 18:29:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-12-10 10:27
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=16045&rpid=38045&ordertype=0&page=1

我看北元样本说二段因为中间没有停顿,额定电流不能做到很大,500A
三段中间有0位,接到信号先到0位,再切到另一个电源,因此额定电流能做到很大3150,但是时间是大于二段的,不过北元样本说0位是完全OFF状态,貌似可以隔离,而且民规7.5.4.5说的意思好像ATSE能用当隔离开关

我也不知道诚总和尺总谁对谁错,但是我想问下,消防切换为什么要顿一下呢??单纯为了增大额定电流???
但是一般的消防设备电流再大也不会大过500A吧???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 15:29 , Processed in 0.067126 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表