[问题探讨] TT系统,又做了漏电火宅报警系统,漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗?

[复制链接]
发表于 2013-12-5 16:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TT系统,又做了漏电火宅报警系统,漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗?
     
发表于 2013-12-6 20:58:19 | 显示全部楼层
TT制应该采用RCD作为接地故障跳闸切断,漏电火灾报警检测300mA以上电弧能量。TT制的RCD取值多大取决于接地故障电流多大,漏电火灾取决于电弧能量是否能产生火灾;两者有交集,实质是不一样的东西。
     
发表于 2013-12-7 15:59:33 | 显示全部楼层
漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗?当然可以,这个系统也是通过附设的分励脱扣器(也可由其他方法)来使开关跳闸的。再说,设在消费线路的上的漏电火灾报警系统原则上也是不能切断开关的。
     
发表于 2013-12-20 13:04:08 | 显示全部楼层
漏电火灾报警系统原则上也是不能切断开关的