我做的这个三层商业,每层1500多一点点面积,总面积4500多一点点,总高度12.6米,
给排水要上喷淋,电要不要上火灾自动报警系统?
按规范好像是不需要上,但是不上么心里感觉不踏实
求教各位大师了
     
发表于 2013-12-2 11:38:10 | 显示全部楼层
江苏这儿消防一般就是按总面积6000控制
     
发表于 2013-12-2 11:46:06 | 显示全部楼层
现防火规范对商店应设火灾自动报警系统的规定为:
任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2。
     
发表于 2013-12-2 11:50:07 | 显示全部楼层
若建筑布局不合理,防火规范没规定的商店,可能也应设火灾自动报警系统。

比如,设置了机械防排烟系统。
     
发表于 2013-12-2 13:38:13 | 显示全部楼层
作为火灾的主要防护措施之一,宜设置火灾自动报警系统。
     
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:49:58 | 显示全部楼层
按规范可以不设
问题是现在给排水专业上了喷淋
     
发表于 2013-12-2 15:26:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-12-2 16:06 编辑

喷淋与火灾报警的设置没有必然的联系(地下车库如水专业采用预作用喷水灭火系统时例外)。
     
发表于 2013-12-2 16:23:53 | 显示全部楼层
回复 6# tlm75567918
民规是有此一说。喷淋本身无需报警即可运作,也可视作温感。据了解国外保险商一般也是重喷淋不重电气报警
     
发表于 2013-12-2 16:34:53 | 显示全部楼层
回复 8# rainmen_73

现行 GB 50116《火规》、GB 50045《高规》有此一说。
劳烦8# rainmen_73 说下民规是有此一说是在哪一条?
     
发表于 2013-12-2 16:45:51 | 显示全部楼层
回复  tlm75567918
民规是有此一说。喷淋本身无需报警即可运作,也可视作温感。据了解国外保险商一般也是 ...
rainmen_73 发表于 2013-12-2 16:23



    恰巧相反,民规13.4.4条第2款条文解释:装设湿式自动灭火系统的场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器,·······
     
发表于 2013-12-2 16:48:20 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

13.4.4.2.1)
     
发表于 2013-12-2 16:53:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-12-2 17:00 编辑
回复  尺短寸长

13.4.4.2.1)
rainmen_73 发表于 2013-12-2 16:48


根据JGJ16-2008此条款的条文说明,恰恰与8#表述的意思相违。

条文说明:
第2款 自动喷水灭火系统
装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。
     
发表于 2013-12-2 16:54:21 | 显示全部楼层
回复 11# rainmen_73

哦。
知道这条,但不够直接。

现行 GB 50116《火规》3.1章节的条文说明(二级保护)、GB 50045《高规》9.4.3条下的,就很直接了。
     
发表于 2013-12-2 16:57:30 | 显示全部楼层
回复 12# yangyang7201

是的,因为:当需早期预报火警时……
     
发表于 2013-12-2 17:11:16 | 显示全部楼层
回复 14# 尺短寸长


    如何解读“需早期预报火警”呢?是不是:需火灾探测器联动某些消防设施或 按系列《防火规范》规定需设置火灾报警系统。这样解读对吗?