账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5258|回复: 5

[规范条文] 电缆热稳定校验

[复制链接]
     
发表于 2013-11-22 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《电力工程电缆设计规范》3.7.7 条:对非熔断器保护回路,应按满足短路热稳定条件确定电缆导体允许最小截面,并应按照本规范附录E的规定计算。
难道熔断器保护回路就无需满足短路热稳定了?
     
发表于 2013-11-22 16:00:56 | 显示全部楼层
采用熔断器——
不是无需满足短路热稳定,而是无需校验就已经满足短路热稳定
     
发表于 2013-11-22 16:04:59 | 显示全部楼层
当然,前提条件:
熔断器和被保护回路电缆的选择,符合规范设计要求。
     
 楼主| 发表于 2013-11-22 16:20:22 | 显示全部楼层
按《低压配电设计规范》6.2.3条,当采用熔断器做保护电器时,怎样认为是符合规范要求呢?工业与民用配电设计手册第三版P585中表11-2是如何得来的?
     
发表于 2013-11-22 16:53:07 | 显示全部楼层
采用熔断器——
无需按《低压配电设计规范》6.2.3条校验短路热稳定
     
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:36:08 | 显示全部楼层
是因为熔断器的允通能量比限流断路器要小得多的缘故吗?但从规范的条文中找不到不校验的理由,如果《低规》也加上这个“对非熔断器保护回路”岂不更好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 06:45 , Processed in 0.078264 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表