账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sai2099

不理解审图提的意见。

  [复制链接]
发表于 2013-12-2 11:36:20 | 显示全部楼层
300KW和60KW的箱子进线都是120的电缆?坛子里的各个版主看了没有想说的?
发表于 2013-12-2 11:40:20 | 显示全部楼层
3#AL1(60KW)用2根95的缆,3#AL2(25KW)用6的缆,3#Ap1(60KW)用120的缆,你是哪个院的?审图的没有提?
发表于 2013-12-2 11:44:43 | 显示全部楼层
同意11# 凌风的意见,建议转审图办(开玩笑,他们水平大部分是高的)
电气设计会死人的,须重视!
发表于 2013-12-3 11:15:54 | 显示全部楼层
微断都有隔离功能的
发表于 2013-12-4 11:16:03 | 显示全部楼层
路过看看,学习了!
发表于 2013-12-4 16:00:08 | 显示全部楼层
若不看图的情况下,三条审图意见都是对的。但看一下图,第一条不该提,图中已标示采用4P断路器;第二条,系统图未标明负荷类型,如何判断动作于信号而不是切断?第三条,在此处,125A总断路器和100A分断路器之间确实无法进行选择性短路瞬时保护,应设置0.2S的级差。此图还有其它致命问题,比如:1、300Kw设备,如果是单台设备,计算电流接近500A,断路器整定值400A、电缆选185,明显不够。2、60KW的设备,为什么要用双拼95的电缆呢?等等这类的问题,我想楼主应该没学好电缆选型和开关整定。
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:44:06 | 显示全部楼层
回复 18# wu05320532


    多谢多谢,确实需要学习。欢迎指教。
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:52:23 | 显示全部楼层
回复 17# wu05320532


    线截面的的问题改过了,欢迎批评指正,小院没师傅。痛苦。
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:55:29 | 显示全部楼层
回复 21# Mr.Deng


    欢迎批评指正。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:03:58 | 显示全部楼层
回复 13# wu05320532


    谢谢批评。
     
发表于 2013-12-20 14:02:41 | 显示全部楼层
问题多多啊,楼主仔细审视下自己的图纸吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 00:16 , Processed in 0.066397 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表