账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10728|回复: 7

[求助] 急:请教各位同行,柴油发电机房和低压配电室(有干变)之间的门的开启方向?

[复制链接]
发表于 2013-11-6 16:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。查了民规只见到说发电机房有自己的配电室时,门是开向发电机房的。但就是没查到题目上这种情况。

我个人倾向于认为开双向开启门比较合适。


急等答案。谢谢!
发表于 2013-11-7 02:40:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-8 08:47 编辑

规范和国标图貌似都是开向发电机房,
照道理讲应该开向危险性低的房间,并且与疏散方向一致,无法比较危险性时,双向开启合适,门不能锁闭。

看国标图画的,大概是着火的时候叫人从发电机房的大门直接跑出去到达室外。发电机房大门未必是直面室外的。

仅考虑爆的时候减小破坏范围,门开向冲击波的方向。如人防的大门


纠结的门,

其实变配电室也会爆的吧?发电机房爆的机会有多大,达到什么条件会爆,还是储油间爆,谁看下储油间的门图集咋画的
人防移动电站的图集是向外开的...............竟然,唉


进入变电所的人按专业人员考虑,这样想就好了,规范万岁了


建议手不要犯贱在配电室内开向发电机房的门上装出口灯,这个门的开向跟人员疏散没啥关系,反着装感觉还不错



把储油间的门弄好,这个门完全可以开向疏散方向或者双向开启
     
发表于 2013-11-7 08:45:27 | 显示全部楼层
尽管《民规》中关于防火门的规定近一半有错,万幸这条规定还是对了。

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》8.3.3/4和6/2):
1、配电室——发电机间,门开向发电机间;
2、门为自行关闭的甲级防火门。

PS
目前,还没见消防部门用到双向开启的防火门。
故,双向开启不合适也达不到消防部门关于防火门的要求,此门不允许采用双向开启方式。
     
发表于 2013-11-7 08:49:56 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》5.4.3/2:
也有应采用“甲级防火门”与“其他部位”隔开的专门规定,设计人员应予以遵守。
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:29:23 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    这个配电室是指大型发电机组有自己的控制屏、配电室那种吧?我觉得不是指市电的配电室。
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:36:55 | 显示全部楼层
不知如何贴图。大概描述一下案例:
左边为市电低压配电室(内有两干变),形状为上下方向狭长形,右上边为发电机房,右下边的空间为其他功能房间,不能使用。发电机房与低压配电室之间能开门的地方有两处,分别为低压配电室的右上方和发电机房的左下方。其他地方均为剪力墙,不可能再开门了。另外,发电机房和低压配电室已经分别有一个大门通向室外。
1.为满足发电机房有两个出入口的要求,应在发电机房和低压配电室之间开一个口;
2.低压配电室长度超过7m,也要开一个出口。
     
发表于 2013-11-7 22:49:13 | 显示全部楼层
按 GB 50352-2005、GB 50016-2006 规定实施。
发表于 2013-11-7 23:24:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-8 08:46 编辑

GM,编辑了旧楼,这楼还给你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 11:20 , Processed in 0.065706 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表