账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15284|回复: 37

[问题探讨] 问一个粗俗的问题:TN-S中N线有电位吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-11-5 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果人接触到N线,会不会发生触电现象?
发表于 2013-11-5 16:55:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:07:17 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

N线连接接地点,因此电位会接近于零,人不会触电;如果电源侧工作接地断开,等于N线断开,人就会触电;而保护接地断开,对人接触N线是安全的吧
     
发表于 2013-11-5 17:08:15 | 显示全部楼层
在一定的电流之下,几百安以下。永远不会,但是,在接地故障时,会有一些风险,
但是,风险无法持续足够的时间,即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间。瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险。
治学以诚 发表于 2013-11-5 16:55



在一定的电流之下,几百安以下。永远不会,但是,在接地故障时,会有一些风险——
为什么是“永远不会”?
还是承认“会有一些风险”对吧?


但是,风险无法持续足够的时间,即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间。瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险——
为什么会是“风险无法持续足够的时间”?
为什么敢说“即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间”?
凭什么敢下“瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险”断语?
     
发表于 2013-11-5 18:48:53 | 显示全部楼层
我读一些回帖,挺费劲的。类似禅语、呓语
发表于 2013-11-5 19:40:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-5 20:24:10 | 显示全部楼层
我读一些回帖,挺费劲的。类似禅语、呓语
大鼻山 发表于 2013-11-5 18:48


禅语?
禅语岂可不见禅意?

呓语?
皆为梦话呓语是也!
发表于 2013-11-5 20:28:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-5 20:30:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-5 20:41:19 | 显示全部楼层
无知者无畏!
     
发表于 2013-11-5 20:43:13 | 显示全部楼层
无法者无天!
发表于 2013-11-5 22:41:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yueyue 于 2013-11-5 22:53 编辑

按正常设计,末端电压降不超过7%,则正常时N线上的对地电位不超过230*7%=16.1V;再考虑一部分压降在相线上,则正常时N线上的对地电位基本不超过12V。
发表于 2013-11-5 22:46:01 | 显示全部楼层
水下的情况要考虑
     
发表于 2013-11-6 09:22:31 | 显示全部楼层
回复 12# yueyue

TN-S 系统情况下:

1、GB 50052-2009 的 5.0.4 条,用电设备端子处电压偏差允许值有 -10% 的情况,遇上中性线为 1/2 相线截面,13# 911room 说的
水下的情况要考虑911room 发表于 2013-11-5 22:46
,在水下,危险性当然是存在的。

2、在无等单位联接的场所,高压侧发生接地故障(视接地情况而定)、低压侧发生相线接大地故障,N 线都可能带上危险电位,危险性当然是存在的。

3、即便是在有等单位联接的场所,也存在种种可能的危险:
1)树干式配电,故障切断时间按不大于 5s 设计,N 线会存在危险电位(L-N 短路时),否则 TN-S 系统可以全部定为采用三极开关了(ATSE 切换除外)。不定,是因为存在特殊情况,这种特殊情况下的四极开关选用,交由电气设计人员自行负责解决;
2)设计可能存在违规现象,发生故障(L-N 短路时),保护电器完全拒动,N 线会存在危险电位;
3)瞬间烧断导线?老诚版主开国际玩笑?老诚版主在《建筑电气》上发表论文,难道从不看发表在《建筑电气》上的论文?

在一定的电流之下,几百安以下。永远不会,但是,在接地故障时,会有一些风险,
但是,风险无法持续足够的时间,即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间。瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险。
治学以诚 发表于 2013-11-5 16:55


老诚版主无前提条件的信口开河,是不是有大道理,就交由大家评判。
发表于 2013-11-6 09:32:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 09:10 , Processed in 0.073659 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表