[求助] 直螺纹连接基础钢筋,两侧是否需要跨接线

[复制链接]
     
发表于 2013-10-29 15:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
u=755650177,1151376527&fm=23&gp=0.jpg   基础钢筋作为自然接地体,钢筋采用如图直螺纹连接,两侧是否还需要跨接线焊接呢,如果不设有没有明确的规范条文说明呢
     
发表于 2013-10-29 16:17:14 | 显示全部楼层
回复 1# lixingbao

GB 50601-2010、GB 50057-2010  中不是都有明确规定了吗?
不需要另加跨接线焊接了。
     
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:29:06 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


   能明确一下条文吗,没有查到,说的不明确吧
     
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:30:41 | 显示全部楼层
而且GB50601-2010  4.1.2条  4 接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。
     
发表于 2013-10-29 16:36:08 | 显示全部楼层
GB 50057-2010  
5.3.3 → 4.3.5
4.3.5 → 6款:“钢筋——钢筋”→ “螺丝”连接。

GB 50601-2010
5.1.2 → 2款:“钢筋——钢筋”→ “螺丝扣”机械连接。

两本规范中的“螺丝”(“螺丝扣”)机械连接,就是楼主的图中所示。
     
发表于 2013-10-29 16:43:01 | 显示全部楼层
PS
适用于引下线,接地装置还是要求采用焊接。
     
发表于 2013-10-29 16:49:00 | 显示全部楼层
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
8   接地装置

8.3.1   垂直接地装置
应利用每根引下线下不少于50%的桩作为垂直接地装置,要求每根桩利用两条纵向主钢筋与桩承台钢筋网焊接,焊接长度应满足表5 的要求。

8.3.2   水平接地装置
应利用地梁内不少于两条主钢筋作为水平接地装置,地梁内的主钢筋应与承台或引下线柱内对角两条钢筋通长焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
承台接地装置底板钢筋网格(筏式承台)或网箱应与作为引下线的两条对角钢筋相焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
……
     
发表于 2013-10-29 16:54:51 | 显示全部楼层
很奇怪,按理接地装置依据
GB 50057-2010  
5.4.1 → 4.3.5
不采用焊接,采用“绑扎、螺丝”等机械连接,也是允许的,为什么接地装置一定要采用“焊接”呢?
     
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:17:19 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


    GB 50057-2010  
5.4.1 → 4.3.5  有写可以螺丝连接吗?
4.3.5   6款中螺丝连接写的是不是构件内有箍筋连接的钢筋呢,下面半句单根应采用焊接或卡夹器连接
     
发表于 2013-10-30 09:34:22 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长

柱内的主筋一般插入基础即可,对结构安全而言锚固长度够就行了,不需要和基础钢筋绑扎(也有说要固定的);土建如果不做这部分工作,那只能由电气施工完成了。我猜测是这个原因,规范就只要求焊接了。由此,如果要求所有的结构柱钢筋都充当引下线,如果没有土建的绑扎或是其他机械连接,焊接的工作量会增加很多,并不是按有些人的观点能不增加人工费用而自然形成引下接地效果的。
     
发表于 2013-10-30 09:42:30 | 显示全部楼层
回复 9# lixingbao

上半句:可以采用绑扎、螺丝(扣)等机械连接;
下半句(单根): 应采用焊接或卡夹器连接。

但GB 50601-2010,却规定“应采用焊接”。

规范没对应起来。