大家对这条审图意见,是什么意见?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-12-11 19:10:49 | 显示全部楼层
回复 15# hbsjzsjy


    有没有电子版流出来啊{:lol:}
     
发表于 2013-12-11 22:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 08:38:26 | 显示全部楼层
回复 17# hbsjzsjy


    O(∩_∩)O谢谢啊、
发表于 2013-12-12 10:06:52 | 显示全部楼层
回复 17# hbsjzsjy
好资料,谢谢
     
发表于 2013-12-12 11:23:08 | 显示全部楼层
这个我做的别墅都是这样考虑的,按双回路考虑,几个别墅合用一个双电源箱柜。毕竟住得上别墅的,家里装修及汽车等等都是价值不菲的,建议有条件还是保证雨水及污水的供电可靠性。这个是从使用角度出发。
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:59:36 | 显示全部楼层
江苏2013审查技术问答:
1.1 GB50015-2003(2009年版)第4.9.36A条:下沉式广场地面排水、地下车库出入口的明 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-12-11 17:34


“问答”不错。
但有几处“问答”存在问题。
     
发表于 2013-12-12 17:41:57 | 显示全部楼层
回复 21# 尺短寸长

李总肯定又要提消防排水泵的漏电保护了,老问题!
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:42:47 | 显示全部楼层
回复 22# rainmen_73

不是这个问题。
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:45:03 | 显示全部楼层
回复 22# rainmen_73

有电子版吗?

一条一条的粘贴,好累。

谁有电子版,发过来,我给个建设性意见,可好?
     
发表于 2013-12-12 18:01:15 | 显示全部楼层
我看后觉得值得再讨论的包括:1.2的双切箱位置问题,1.12的屋顶消防稳压泵能否认为是消防负荷(仅负责平时维持管网压力),是否需要末级双切,2.14的漏电监测如可提供触点使主开关分励跳闸以代替漏电开关问题;4.3在办公建筑中有较大的活动室、会议室、报告厅、餐厅等功能空间时,防雷分类计算应按人员密集的公共建筑物要求判定。
     
发表于 2013-12-12 18:05:08 | 显示全部楼层
坐等李总点评

2013年电气专业施工图审查技术问答.zip

218.14 KB, 下载次数: 47, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
yjgabc + 5 非常感谢
尺短寸长 + 10 及时雨。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:30:36 | 显示全部楼层
不敢点评,给出建设性意见,供参考。

比如:

1.5 地下燃气锅炉房是否属于爆炸性气体环境;如是,则危险区域如何划分?
答:《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)第15.2.2条:“燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间„„等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定”。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)第2.2.1条“三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸气体混合物的环境„„“;第2.2.2条规定“符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域”,其中“三、在生产过程中使用明火的设备附近„„”。
根据上述规范条文,燃气锅炉房的锅炉间划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

这个“应”是排他性措辞,严格来说,写成下句更好些:
根据上述规范条文,燃气锅炉房的锅炉间划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:35:46 | 显示全部楼层
又比如:

2.11 GB50054-2011第3.2.10条:在配电线路中固定敷设铜保护接地中性导体的截面积不应小于10㎜2。如何理解“固定敷设”
答:对照同一规范GB50054-2011表3.2.2可知,本条所指的“固定敷设”“裸导体敷设在绝缘子上”的敷设方式。

这句错了。
GB50054-2011表3.2.2中的“固定敷设”有三种方式(“裸导体敷设在绝缘子上”仅为其中之一)——
敷设方式1:裸导体敷设在绝缘子上;
敷设方式2:绝缘导体敷设在绝缘子上;
敷设方式3:绝缘导体穿管敷设或在槽盒中敷设。
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:42:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-12 18:46 编辑

GB50054-2011第3.2.2条,仅仅是对“固定敷设的导体最小截面”提出要求。
GB50054-2011第3.2.10条,则进一步对“在配电线路中固定敷设”的铜保护接地中性导体最小截面提出要求(也包括铝)。

     
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:53:37 | 显示全部楼层
1.1 GB50015-2003(2009年版)第4.9.36A条:下沉式广场地面排水、地下车库出入口的明沟排水,应设雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。第4.9.36B条3款:雨水排水泵应有不间断的动力供应(该条条文解释:排水泵不间断的动力供应可以采用双电源或双回路供电)。根据上述规范条文:(1)住宅一层住户下沉式庭院中的排水泵是否要有不间断的动力供应。(2)地下自行车库入口的排水泵是否要有不间断动力。  

答:从规范规定的设置场所来看,是为了保障大多数人的利益而制定。住户下沉式庭院与下沉式广场是不同的概念,该排水泵是在各家独立设置,为各家住户服务,其用电费用应由各家缴纳,因此住户下沉式庭院中的排水泵不应按照此条执行;如果在满足当地供电公司电能计量、缴费规定的前提下,可参照本条规范优化设计。
地下自行车库入口的排水泵负荷等级,应结合所在地上建筑或地下建筑负荷等级进行确定。对于属于一、二级负荷用户的建筑,该排水泵的供电自然符合规范GB50015-2003(2009年版)的规定;如是三级负荷用户的建筑,仅为该排水泵采用双电源或双回路供电已无必要。

不应”改为“可不”。