[问题探讨] 等电位联结问题

[复制链接]
发表于 2013-10-12 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,局部等电位联结后,有接地的需要吗?
     
发表于 2013-10-12 21:27:41 | 显示全部楼层
要接地,但是,没必要专线接到MET。
发表于 2013-10-14 10:37:44 | 显示全部楼层
不需要接地。
发表于 2013-10-14 10:50:44 | 显示全部楼层
除非你房子是悬空的,否则肯定是接地的,但如一楼所说,不需要专门与MEB连接。
发表于 2013-10-14 11:00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-10-15 07:40 编辑

用隔离变压器给多个设备供电时,设备之间的“局等”是不能接地的,即:不接地的等电位联结。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 即:不接地的等电位联结。

查看全部评分

     
发表于 2014-1-10 10:46:17 | 显示全部楼层
回复 5# 911room

建筑电气装置600问 P66页
本人对现场的实际能力很欠缺,所以请问下P66页中隔离变压器自带PE端子接口的吗?(图10.5)
发表于 2014-1-13 10:49:29 | 显示全部楼层
回复 6# yan426426


   我个人理解,此图只表示通过普通带PE的电源插座接入设备的情况,等联当然是线越短越好。即便变压器有此接口,现场情况下,电源插座间的PE也必须确保连通性。