[问题探讨] 地下车库的照明设计

[复制链接]
发表于 2013-9-25 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库的照明功率密度去多少啊?什么规范上有要求?
     
发表于 2013-9-25 10:28:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-9-25 10:38 编辑

回复 1# zhaoxincyj

车库照度要求见《建筑照明设计标准》GB50034-2004表5.4.1,该表未对车库照明功率密度做出规定。


GB50034-2004针对各类型场所提出照明功率密度要求的集中在6.1节,且以黑体字标示出强制性条文部分,强制条文中没有车库照明功率密度规定。换句话说就是,车库的照明功率密度国标未作具体规定,由设计人员根据具体情况自行掌握,“法无禁止即可为”,图审不应对车库照明功率密度做出无依据的硬性规定。


以上为个人理解,仅供参考!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心

查看全部评分

发表于 2013-9-25 12:18:30 | 显示全部楼层
学习,还是按照车道照度75,车位50设计,算下来功率密度应该合理!
     
发表于 2013-9-25 12:29:16 | 显示全部楼层
照明功率密度一般在2W/m2左右。