灯杆基础就在车库顶上—— 如果,灯杆金属外壳、灯杆基础接地与“车库顶”板钢筋发生连接,就无法确保满 ... 尺短寸长 发表于 2013-9-3 17:52 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
这一条好像源自北京院的统一技术措施,记得有一次请教过王老,他说也不知道为什么这么规定。 hbsjzsjy 发表于 2013-9-3 18:19 登录/注册后可看大图
根据《系统的接地形式及安全技术要求》GB14050-2008第4.2条TT系统的定义:电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 这个定义可以扔进大海。 大鼻山 发表于 2013-9-4 19:45 登录/注册后可看大图
根据《系统的接地形式及安全技术要求》GB14050-2008第4.2条TT系统的定义:电源端有一点直接接地,电气装置的 ... 大鼻山 发表于 2013-9-4 19:45 登录/注册后可看大图
TT定义可以更准确一些。如果追求简单修改,则建议如下: 电源端有一点直接接地,负荷侧电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 大鼻山 发表于 2013-9-5 21:17 登录/注册后可看大图
定义TT系统—— 既然是系统,必有负荷端与电源端,蛇足“负荷侧”删了更好。 尺短寸长 发表于 2013-9-6 08:25 登录/注册后可看大图
TT定义可以更准确一些。如果追求简单修改,则建议如下: 电源端有一点直接接地,负荷侧电气装置的外露可导 ... 大鼻山 发表于 2013-9-5 21:17 登录/注册后可看大图