发表于 2013-8-29 20:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做的一个项目,采用了母线槽,母线槽插接箱根据计算电流采用了225A壳架电流180A额定电流的塑壳开关,电缆采用的是YJV-4*95+50的电缆,收到的母线槽插接箱存在以下问题:
1、从母线槽到插接箱中的塑壳开关相线电缆(很短)采用的50电缆,厂家给的解释是按照国家规范来的。设计是按照厂家给的参数配的,见附图。
2、接下来这个问题,我惊呆了,PE线采用的是2.5的BV线,连接到插接箱箱体上的,厂家解释如上。
3、发现这两个问题的原因是根据设计采用95电缆,铜鼻子采用国标的根本无法直接接在开关的接头上,国标铜鼻子宽度为28mm,开关接头位置留下的宽度仅为23左右,需单独再用一个铜排接出来再接电缆铜鼻子,个人觉得产品设计没必要这么做啊~~~,据说其他厂家好像也是这样的,不明白为什么。
以上问题大家看看,塑壳开关为上海三开的。

电缆电流 开关配套

电缆电流 开关配套

端子位置

端子位置

端子尺寸

端子尺寸

开关资料传不上,给个上海三开塑壳开关的网址,可以下载资料
http://www.shsk.cn/products_info.aspx?ProductsID=78&ProductsCateID=13&cateid=13&Cate_Id=13
http://www.shsk.cn/products_info.aspx?ProductsID=91&ProductsCateID=13&cateid=13&Cate_Id=13
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:02:22 | 显示全部楼层
没人发表下意见啊,我研究了下他们的这个电缆的问题,这个是用的单芯的电缆,载流量确实要比五芯电缆的载流量要大些,但是能否满足使用要求呢?