账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13982|回复: 12

[问题探讨] 带蓄电池的应急灯的充电线是否必须单设断路器?

[复制链接]
     
发表于 2013-8-21 10:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急灯自带蓄电池,是否充电线路与应急灯供电回路必须设两个保护电器?
     
发表于 2013-8-21 10:21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-8-21 10:23 编辑

回复 1# 闻见知行

充电线路和供电线路?看得有点儿糊涂。
发表于 2013-8-21 10:38:16 | 显示全部楼层
某些审图专家是这样认为的。。。
     
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:12:24 | 显示全部楼层
13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
     
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:13:47 | 显示全部楼层
"在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源"这个要求理解不同就会导致不同的做法
     
发表于 2013-8-21 12:33:43 | 显示全部楼层
有画断路器的 有画熔断器的
     
发表于 2013-8-21 13:42:45 | 显示全部楼层


1、平时(非应急时的放电)点亮、关闭采用“保护电器”作为“灯开关”开、关时,得为“充电电源”另设一个保护电器,故必须设两个保护电器。
2、平时(非应急时的放电)点亮、关闭不是采用“保护电器”而是另有“灯开关”(或其他控制手段)开、关时,可设一个保护电器。

采用插座供电的消防应急照明灯,不存在这个问题。
     
发表于 2013-8-21 15:00:36 | 显示全部楼层
拉掉总开关检修也属于非点亮状态下,哈哈
     
发表于 2013-8-21 15:15:13 | 显示全部楼层
拉掉总开关检修也属于非点亮状态下,哈哈
老康阁楼 发表于 2013-8-21 15:00


无论一个保护电器还是两个保护电器,检修都得断开保护电器。
不用追究这条规定语法上的问题了,有严重语法错误的规定,多了去了。{:mad:}

或者,加一句:
除检修外,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
可以了吧?{:tongue:}
     
发表于 2013-8-21 15:34:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-8-21 15:35 编辑

除检修和应急点亮外,不得中断蓄电池的充电电源。{:32:}
     
发表于 2013-8-21 15:45:20 | 显示全部楼层
除检修、定期放电和应急点亮外,不得中断蓄电池的充电电源。{:32:}{:32:}{:32:}
{:lol:}
     
发表于 2013-8-29 21:16:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2013-8-29 21:22 编辑

对于常暗的专用应急照明灯,充电线路和供电线路不是一回事么?平时只充电不点亮,一个线路给电池充电,另一个线路接过去有什么用?

对于平时应急兼用的应急照明灯,灯具可控,可控灯具有另外的应急强启解决方案,有电,咱就用市电线路做强启,没电,蓄电池自已会逆变供电,又何必画蛇添足,加一根专用的所谓充电线?

所以我一直对切断充电线强启的方式应用于何种灯具一直不理解,求大师们解惑{:24:}
     
发表于 2013-8-29 21:53:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2013-8-29 21:54 编辑

俺自已想通了{:lol:},当平时应急兼用的应急照明灯采用集中控制方式时(比如地库车道灯),需要加一根专用的充电线。但是强启方式,还是不用切断充电线哇{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 15:55 , Processed in 0.118014 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表