[电气资讯] 北京:宠物狗泳池内被电 男子下水救狗触电身亡

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-8-12 16:22:57 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26336-1-1.html
[求助] 能进人的喷水池,常规设计时 AC380V 水泵电机离水池应该多远才能保证电气安全?

GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》5.8.3 条规定存在原则性差错:

10mA?

通过人体的接触电流大于 5mA,人体肌肉将发生痉挛……水下肌肉痉挛……死因可能不是电死而是呛死。
水下接触电流不大于 30mA 而电死人,是因为电流的途径可能直接经前胸至后背或直接经左脑至右脑。  
尺短寸长 发表于 2013-8-9 09:18


CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》“4.3.6 电击防护安全设计应符合下列规定”存在原则性差错;
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》“12.9.4 喷水池的安全防护应符合下列规定”存在原则性差错。

上述 CECS 218:2007 和 JGJ 16-2008 两本规范,对喷水池 0、1 区采用“不大于 30mA 剩余电流动作保护器”、“隔离变压器供电”这两种保护措施,并未明确仅仅适用于“不让人进入的水池”,导致我国绝大多数喷水池的工程设计直接将“喷泉电机”布置于喷水池的 0 区(或贴近 0 区布置),就此埋下祸根。
     
发表于 2013-8-12 16:24:41 | 显示全部楼层
GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》
702.2.21.1 喷水池
不让人进入的水池。{:sweat:}
让人进入的喷水池,按游泳池的有关规定和要求执行。{:funk:}
     
发表于 2013-8-12 16:36:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-8-12 16:54 编辑

对于不让人进入的水池{:sweat:} ,才有下述规定:

GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》
702.471.3.2 喷水池的 0 区和 1 区
在 0 区和 1 区内只能应用下列保护措施:
——SELV(见 GB 14821.1-1993 的第 5.1 条)(PS:并不强调 AC12V,只要求 SELV 即可),其安全电源应装在 0 区和 1 区之外;或
——采用额定剩余动作电流不大于 30mA 的剩余电流保护器自动切断电源(见 GB 14821.1-1993 的第 7.1 条);或
——电气隔离(见 GB 14821.1-1993 的第 7.5 条),其隔离电源应装在 0 区之外(PS:应该改为“0 区和 1 区之外”)并只给一台设备供电。


“702.471.3.2 喷水池的 0 区和 1 区”是针对“不让人进入的水池”的规定条款,CECS 218:2007 和 JGJ 16-2008 中喷水池的规定,对IEC 标准中“不让人进入的水池”和“让人进入的喷水池,按游泳池的有关规定和要求执行”的相关规定,没有区分清楚,故导致规范、标准规定出错,近些年建造的喷水池才会发生死、伤那么多人的不幸事件……
可怜可悲!可叹可恨!
     
发表于 2013-8-12 17:00:24 | 显示全部楼层
IEC 60364-7-702:1997,现在已经有最新版
IEC 60364-7-702:2010
LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –
Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming pools and fountains
     
发表于 2013-8-12 17:19:23 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长

同样,GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》5.8.3 条“安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园……应选用额定剩余动作电流为 10mA,一般性(无延时)的剩余电流保护装置”,意味着 AC220/380V 设备能够被用于这些场所的任何区域……

但是,这个5.8.3 条“安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园……应选用额定剩余动作电流为 10mA,一般性(无延时)的剩余电流保护装置”规定,是正确的吗?
     
发表于 2013-8-12 18:10:10 | 显示全部楼层
GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》

这三本标准的编制组成员和发布单位的主管领导,知不知道规范、标准中的规定条款出错了?
如果时至今日,编制组成员和发布单位的主管领导还不知道规范、标准规定条款出错,是不是太不应该?
如果已经知道规范、标准规定条款出错,不启动应急处理机制,却还磨磨蹭蹭,等神马?还要死多少人?
     
发表于 2013-8-12 18:45:04 | 显示全部楼层
JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
14.8.4 喷泉、喷水池、装饰展览池等亦应采取安全保护措施,具体可参照本章第 14.8 节所规定的内容执行。

幸甚之一,JGJ/T 16-92 没有对“能进人的”“喷泉、喷水池、装饰展览池等”开方便之口;
幸甚之二,还好没按 GB 13955-2005、CECS 218:2007、JGJ 16-2008 做过“能进人的喷水池”设计,否则现在一定会有犯罪感。

烦恼在于:“能进人的喷水池”,究竟该如何设计呢?{:dizzy:}
老诚版主,每每需要你的时候,你就选个角落躲起来?{:sad:}
     
发表于 2013-8-12 19:04:41 | 显示全部楼层
否则现在一定会有犯罪感
尺短寸长 发表于 2013-8-12 18:45


不能说是“犯罪感”,这个用词对设计人员不公平,因为是规范、标准出问题了。
改一下:否则现在一定会有内疚感。{:sweat:}
     
发表于 2013-8-12 19:51:28 | 显示全部楼层
现在我们从新闻里听到的类似事故不少,但往往没有专业的调查和准确的结论。对北京的这起悲剧,如果有一个客观准确的调查报告,说明是设计问题还是施工管理问题;那才能作为典型案例来分析讨论规范该如何修正。
     
发表于 2013-8-12 21:15:26 | 显示全部楼层
按道理——
1、立刻封存事故现场;
2、由具备检测资质的单位找出喷水用电设备的漏电点……
3、由具备检测资质的单位检测、记录用电设备分支回路泄漏电流;距漏电处不同点水面的电位分布……
4、出具事故报告和责任认定书……
5、对 GB 13955-2005、CECS 218:2007、JGJ 16-2008 中的相关规定,给出肯定或否定的意见……
……

能做到吗?
按理应该做到,但估计难以做到。
     
发表于 2013-8-12 23:42:58 | 显示全部楼层
北京市多个喷泉安检升级 喷泉行业内部展开自查
http://news.jike.com/detail/506004137389850711.html
9小时前网易 0 0 8月9日,北京朝阳公园酷迪宠物乐园内的水池突然漏电,致两只宠物狗和犬主彭先生触电身亡。昨天,朝阳安监部门通报喷泉漏电原因为异物进入水泵所致。喷泉水景行业内也已展开自查。

新闻延伸

近日天气闷热,本市不少商业区、居民区甚至高校里的开放式喷泉广场都成了市民消暑的好去处。那么这些喷泉是否也存在安全隐患?该事件发生后,

居民和管理者是否也会提高警惕?

记者于前天和昨天走访了三里屯、百荣世贸商城、中国人民大学、蓝色港湾以及亦庄上海沙龙小区,一探究竟。

安监发布调查结果行业内部开始自查

昨天下午,朝阳区安监局相关负责人证实,经初步调查,喷泉漏电确因异物进入水泵,“具体原因还需要进一步的电检分析。”该负责人表示,如调查结果证实酷迪宠物乐园存在安全生产违法违规行为,会进行相应处理。

今天上午,对于安检部门的初步调查结果,酷迪宠物乐园事件相关负责人侯女士未作回应,仅称,“园内用电设备刚进行过全面的维修保养,我们正在向安监部门提交相关材料,配合调查。”

中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会主任张晓阳今天上午表示,委员会正在调查,如果事发喷泉是委员会下属的单位施工制作,将对该单位进行处理。

委员会还将对下属的所有喷泉制作单位下发通知,要求各单位严抓安全问题,防范喷泉漏电伤人等事件再次发生。

探访路人戏水难阻八成不知会漏电

在昨天的探访中,记者看到百荣商城B区正门喷泉、蓝色港湾商业街内的两处大型室外景观喷泉等都标注不许靠近,但路人戏水的情况仍很容易看到。三里屯的喷泉广场和三里屯SOHO的临街喷泉处,行人也不时停下来戏水。保安很无奈,“玩儿水的很多,根本管不过来......
     
发表于 2013-8-12 23:56:31 | 显示全部楼层
CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》
主编单位:中国建筑金属结构协会给水排水设备分会
主要起草人:华明九 张晓阳 白云格娃 张存民 左亚洲 翟华昆…… 等,共计 39 位。
批准单位:中国工程建设标准化协会

http://www.docin.com/p-42681000.html
CECS 218:2007《水景喷泉工程技术规程》

给中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会主任张晓阳(CECS218:2007 主要起草人之一)提个醒:
中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会要调查:事发喷泉的单位施工制作……
中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会更要调查:CECS 218:2007《水景喷泉工程技术规程》中的规定条款,存不存在问题?
发表于 2013-8-13 09:06:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-13 09:08:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-8-13 09:58:42 | 显示全部楼层
TT系统配电招惹的祸,还将层出不穷。
只要TN系统,PE线保证不断裂情况下,人下水里也是安全的。比如舰船外壳作为N线作用,从没有发现水兵跳水时触电的事情。
治学以诚 发表于 2013-8-13 09:06


1、老诚一闭眼,脱口就是:“TT系统配电招惹的祸,还将层出不穷。”
这么厉害,老诚已经知道北京朝阳公园酷迪宠物乐园内的喷泉配电采用TT系统了?

2、老诚一睁眼,顺嘴就说:“只要TN系统,PE线保证不断裂情况下,人下水里也是安全的。”
如此简单,老诚已经将喷水池配电简化到不能再简化的地步。果真如此?

3、老诚闭眼睁眼之际,悠悠吐出:“比如舰船外壳作为N线作用,从没有发现水兵跳水时触电的事情。”
嗨,老诚版主,快给我们讲解讲解,舰船大多采用什么配电系统? 为什么?{:smile:}