账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] PEN线进户连接方式

  [复制链接]
     
发表于 2013-8-9 09:29:05 | 显示全部楼层
一百多伏啊,那个88V算什么,没看到还是没记住,还是不赞同
     
发表于 2013-8-9 09:35:47 | 显示全部楼层
等电位连确实作用不大,有时还有负的,太夸大泛滥也不行
     
发表于 2013-8-9 09:37:23 | 显示全部楼层
只是PEN还是尽早入土为安,要是有雷憋在里面,设备就死了
     
发表于 2013-8-9 09:38:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-8-9 09:42:33 | 显示全部楼层
不接地还叫PEN吗,有点乱
     
发表于 2013-8-9 10:13:28 | 显示全部楼层
好像钢筋笼建筑可以不考虑反击,连SD都省了,简单即可靠
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:24:06 | 显示全部楼层
回18#JHL123321 :

   只要保证设备进线L、N、PE三者之间的电压不超过规定值,与有没有接地,对设备安全来说关系不大,可以悬浮式供电(如隔离变压器)可以说没有关系。

   雷电憋不死的,知道有一种钱江潮吗,涨了后,会退回去的。同理雷电会退回到出发处,入地的。
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:25:25 | 显示全部楼层
回20#JHL123321 :

   PEN线观名思义,就是N、PE二者合而为一的供电线,怎么与接地搭界了。

   PE线与接地线是二种概念。
     
发表于 2013-8-9 15:38:36 | 显示全部楼层
回复 23# 入门者


    PEN 与接地无关啊,这世界太混乱啦,完全乱了
     
发表于 2013-8-9 15:46:32 | 显示全部楼层
回复 22# 入门者


    要是LNPE没到设备就搅到一块了,设备是没事,其他就出问题
这钱江潮要是在哪不希望的地段决堤了,问题也是挺多的
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:43:05 | 显示全部楼层
回24#JHL123321 :  PEN 与接地无关啊,这世界太混乱啦,完全乱了

   一点不乱,PEN 与接地无关,指的是PEN线进户点与接地无关,系统接地TN-C-S是必须的,不然是IT系统了。

   不知看过王老和凌智敏专家的“一点接地”的论文没有。
   变压器中性点引出的PEN,引到配电屏的PEN排,再引至下一建筑物总配电箱柜接线排,PEN是不可分割的整体。按“一点接地”理论,PEN只能在变配电房一点接地,再不容许在其它地方多处接地,因此PEN线进户处不容许再接地的。PEN线进户处重复接地与“一点接地”是冲突的。

   王老的书与王老的论文是“矛”与“盾”的关系,不知如何统一,也盼王老发表新论文。
     
发表于 2013-8-12 16:38:45 | 显示全部楼层
有浏览了一下,那个论文只是较详图解了一点地,没啥意思
     
发表于 2013-8-12 16:43:30 | 显示全部楼层
不过你这活用了的一点地倒是比较有意思,要是再出点问题赖他们头上,这俩个要是看了会不会六窍生烟,一怒而去
     
发表于 2013-8-12 16:44:43 | 显示全部楼层
太刺激了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 23:13 , Processed in 0.072769 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表