账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wosuwoxing

[文章介绍] 《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》讨论

  [复制链接]
     
发表于 2013-8-4 21:24:09 | 显示全部楼层


最可怕的是审图的牙牙学语,自己还没搞清楚一点接地是怎么回事就提

点评

同感  发表于 2023-1-29 14:14
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:15:39 | 显示全部楼层
个人观点:
互设母联的1对变压器,将变压器贴近低压柜,留200mm散热,进线柜母联柜很近,在母联柜内做一点接地。
这样尽可能使接地点靠近中性点,变压器外壳接地从PE母排接出。
     
发表于 2013-8-5 14:43:05 | 显示全部楼层
个人观点:
互设母联的1对变压器,将变压器贴近低压柜,留200mm散热,进线柜母联柜很近,在母联柜内做一点 ...
wosuwoxing 发表于 2013-8-5 07:15


可行。
老城前几天传了一张图片,正是这个意思。
美式做法。
     
发表于 2013-9-13 22:12:05 | 显示全部楼层
哥,我问个外行话:“多电源”是说多台变压器,还是说多路不同的电源
     
发表于 2013-9-13 22:20:17 | 显示全部楼层
对于普通建筑物(如常规住宅、把公共、商业……),我迄今始终认为:九成以上多点接地(即传统接地)可矣,而不足一成的才需要一点接地(其实就是富设敏感电子设备的工程才需要)。
说的难听点,一点接地不是必选项,而是极小概率的可选项,但被设计滥用或者被审图误判、错判,真是可悲呀
     
发表于 2021-1-22 10:48:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持楼主
     
发表于 2021-1-28 17:13:08 | 显示全部楼层
还是要供电部门同意
     
发表于 2023-1-29 11:31:09 | 显示全部楼层
支持“一点接地”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 13:43 , Processed in 0.088765 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表