[问题探讨] 丙类厂房设置火灾自动报警问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-7-30 10:32:31 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组的这个解释函,估计丁宏军现在还在后悔呢,国家消防总局法规处的马恒处长,以及消防局天津消防研究所,四川消防研究所,都在很多不同场合做出了“做不做看建规,高规,人防规,汽库规等防火规范,怎么做看火规,喷规等专业规范”的表述。而且这个共识也是各地消防局目前普遍统一的共识。。。。。
han2003 发表于 2012-2-5 18:57


晕!{:dizzy:}
     
发表于 2013-7-30 10:32:37 | 显示全部楼层
如果规范有子母序列之说,首先应体现在编号上
     
发表于 2013-7-30 10:39:51 | 显示全部楼层
如果是江苏的就需要。
     
发表于 2013-7-30 11:21:02 | 显示全部楼层

看来规范之间高低虽未明确,规范编制者地位高低决定了其解释的权威性的高低。不明白为什么有普遍共识的东西不把它用白纸黑字固定下来呢
     
发表于 2013-7-30 11:46:28 | 显示全部楼层
看来规范之间高低虽未明确,规范编制者地位高低决定了其解释的权威性的高低。不明白为什么有普遍共识的东 ...
rainmen_73 发表于 2013-7-30 11:21


有太多太多的不明白,没办法。
     
发表于 2013-7-30 17:45:56 | 显示全部楼层
如果是江苏的就需要。
wangsx8210 发表于 2013-7-30 10:39


2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》
五、火灾报警
19、《2011年江苏省建设工程施工图审查技术问答》电气第五章火灾报警第10答:是否设火灾自动报警按建规执行,如何设计按火规执行。按建规对多层办公楼无明确要求设置,是否多层办公楼均无须设置火灾自动报警?另像甲乙类工业厂房及造纸厂之类丙类厂房亦无须设置火灾自动报警?本人理解,建规只是将必须设置火灾自动报警系统的重要场所列出,但并非只有这些场所要设火灾自动报警系统,且建规所列场所均为火灾一级保护对象。果真如此就没必要设火灾二级保护对象了。


答:不能这样理解,还应参照规范中其他条款的要求,比如是否有自动灭火系统和防排烟系统等。规范规定仅为最低要求,是否设置火灾报警系统还要按建筑物的重要性,火灾危险程度、业主的要求,经济条件,当地消防部门的要求综合确定。但审图的依据只能是规范。
     
发表于 2013-8-1 16:19:33 | 显示全部楼层
一般消防支队审图时是依照防火规范来判断是否需要做火警,火警的具体做法依照火警规范。
按此前提的话,并不是所有的丙类都要做,易燃物才需要做。
     
发表于 2013-8-22 11:12:15 | 显示全部楼层
建筑规范和高规规定哪些地方要设火灾自动报警系统,设立之后才看《火灾自动报警系统设计规范》来定级。
dzkxian 发表于 2013-7-29 13:39



    是这么一个道理!
发表于 2013-9-9 14:54:19 | 显示全部楼层
原则上是哪些地方须设自动报警系统看建规和高规,怎么做按《火灾自动报警系统设计规范》来定级,但各个审图人员及消防部门解释也都不尽相同。还是要看自己如何把控
     
发表于 2013-9-11 11:26:01 | 显示全部楼层
设比较好,消防队有罚款权,而且不跟你理论的
     
发表于 2013-10-12 11:22:18 | 显示全部楼层
类似的问题又出来一个,审图按GB13955,4.4.5,4.6提出一个小学的教学楼要做漏电报警,但按现行建规11.2.7,此教学楼并不在需设置范围内。漏电报警的设置是否也应该先看建规(高规),再看GB13955
发表于 2013-10-21 16:57:50 | 显示全部楼层
只要有要求的就需要设置,即使有的规范不要求设置,满足相关规范要求嘛。