账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3340|回复: 0

[求助] 求助。导线标注问题

[复制链接]
发表于 2013-7-27 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟初学电气设计,想请各位老师帮我看下这个图的导线根数,敬请教育
1234564.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 22:33 , Processed in 0.063544 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表