TD28等电位端子箱的TD 28 表示什么意思?根据什么定义的。
等电位箱与联结物导通性电阻为什么要小于3Ω?依据是什么,为什么不是其它的1Ω或5Ω。有知道的高手还请赐教,请说明出处。谢谢了
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:22:08 | 显示全部楼层
28表示等电位箱内的铜排的长度,但是TD表示什么就不知道了?
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:30:08 | 显示全部楼层
我自己理解为:T表示联通,D表示等电位即:TD表示:联通(T)的等(D)电位箱?
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:15:37 | 显示全部楼层
在图册等电位联结导通性的测试中,提出了3Ω的阻值要求,主要是参考了德国的标准,等电位联结只是防间接接触电击的附加防护措施,提出阻值要求主要是为等电位的导通性提出量化标准,实际工作上容易执行。
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:16:58 | 显示全部楼层
以上都是我自己在网上查询及电话咨询的结果,不知道理解是否队,还请高人指教啊!