账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7126|回复: 2

[求助] 对于三相与单相负荷共箱等问题

[复制链接]
     
发表于 2013-7-16 09:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2013-7-16 09:07 编辑

1,对于三相跟单相负荷在同一个箱子里,如果配电级数不超过三级,是不是最好在单相设备前加一个三相断路器,下图没有加,加了有什么好处呢?
2,昨天听一个朋友说,照明跟动力选断路器时没有什么区别(指的是配电箱总断路器),我觉得照明断路器不小于计算电流即可,动力要适当大一点。他说照明动力统一按115%*计算电流,这是怎么出来的?我没找到相关资料。
3,昨天做了一个空调配电箱,总计算电流212A,我选225A断路器偏小吗?
院里没有总工,请大家看看
QQ图片20130716090621.jpg
发表于 2013-7-16 12:52:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 awert 于 2013-7-16 12:59 编辑

我做施工的,我觉得设计的时候是要考虑总功率和峰值功率的(意思是,不是你所有的负荷功率之和,而是在使用中可能使用到的负载之和),还要考虑启动电流,设计之前你要考虑这么多的空调是不是有机会全部开起,如果只是部分开,是够了,如果全部开,225的小了,很简单的道理,如果你大部分空调开启了,假如最后开的是那几个大功率的空调,启动电流加上原先正常使用的电流,你的空开是肯定小了,结论:如果说你下边的空调是实际那么大的功率,你的总空开偏小,如果下边的空调标识功率有余量,看你余量的大小,225有可能够。
发表于 2013-7-16 12:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 awert 于 2013-7-16 12:58 编辑

另外,照明的断路器一般不需要考虑启动电流,动力的断路器要考虑启动电流,我的实际经验是,普通电机空载启动电流一般考虑是正常使用的×2倍,重载启动有可能达到×3倍,个人意见,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:21 , Processed in 0.059653 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表