账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

[求助] 1.5kM围墙灯问题

  [复制链接]
发表于 2013-7-10 17:29:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-11 09:13:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-11 15:02:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 521_wind 于 2013-7-11 15:09 编辑

1500瓦一个回路 最远点在750米左右,我用16的断路器配6的线   压降是满足要求的吧?  不是1000米   如果是1000米  那要放大截面了  用10的了!我用软件算的 压降低于5个点啊(出三相电),不知道你的电流3A怎么算出来的?
     
发表于 2013-7-11 17:23:20 | 显示全部楼层
16A的断路器配 6平方的电缆,1000米。
0.0175*1000*2/6=5.8欧。

室外灯50W,围墙不足2.0米才可以的。也 ...
治学以诚 发表于 2013-7-10 17:29



你的意思是不是500W的灯  供电距离100米  单相供电    那电流是2.84  功率因数去0.8      0.0175*100*2/6=0.58      压降为   0.58X2.84=
   1.64v    没什么问题啊
发表于 2013-7-11 17:28:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-15 12:02:38 | 显示全部楼层
回复 20# 治学以诚


    带漏电就可以了吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 22:36 , Processed in 0.067390 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表