楼主: gaoyutao000

[问题探讨] 关于光纤到户还要不要接电话呢

  [复制链接]
发表于 2013-7-1 15:05:34 | 显示全部楼层
在电信间跳线,电信间每户2芯单模光纤到户,如果一幢楼三十二层,每层六户。从电信间到电井不是要192条2芯单模光纤,还要加上预留10%。{:24:}
发表于 2013-7-1 16:34:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-7-1 16:35 编辑



    用3根144芯的光缆即可,在各楼层分线箱中再熔接蝶形光纤,这里涉及通信线路工程中的“掏纤”工艺。
发表于 2013-7-1 17:24:33 | 显示全部楼层
分线箱是几层设一个,还是每层设,
     
发表于 2013-7-1 17:47:20 | 显示全部楼层
这块我也是比较迷糊的,能有图纸参考一下就好了,在下载区没有找到。
发表于 2013-7-1 19:27:12 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王


    龙王可以给我发一份光纤入户的图纸吗?QQ邮箱7022476@qq.com
发表于 2013-7-2 10:56:11 | 显示全部楼层
分线箱是几层设一个,还是每层设,
wxh930039 发表于 2013-7-1 17:24



    根据具体场景,如果每层用户不多,每1-3层设一个层分是可以的,从中间向两侧分纤。
发表于 2013-7-2 16:21:25 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上的。
发表于 2013-7-9 13:51:10 | 显示全部楼层
回复 18# 911room


    ....144芯光纤,哈
发表于 2013-7-9 15:08:25 | 显示全部楼层
回复 24# benbb_83


    是“缆”
发表于 2013-7-11 13:03:12 | 显示全部楼层
不用任何铜缆接入(广电的同轴例外),光猫集成语音和数据业务,市电断电是个问题,也有解决办法。按标准强 ...
911room 发表于 2013-6-27 21:13



    如何解决断电没电话的问题啊?
发表于 2013-7-11 14:23:26 | 显示全部楼层
如何解决断电没电话的问题啊?
ekunyao 发表于 2013-7-11 13:03



    更多人相信手机能在很大程度上解决问题,目前没用标准和统一做法或意见。
     
发表于 2013-7-23 13:40:47 | 显示全部楼层
都用光纤,赶时髦啊,那些铜线厂转产都来不及,技术经济性等各方面比较过吗,我觉得末端用铜的足够快了,一下换光光啊
发表于 2013-7-24 17:17:40 | 显示全部楼层
末端还是铜的,光纤直到户弱电箱,所以铜线厂还可以继续创造辉煌。
发表于 2013-7-24 17:19:42 | 显示全部楼层
不过现在电信和广电各搞一套,还是比较纠结的。广电的EPON+LAN,EPON+EOC感觉和电信的好神似啊。
     
发表于 2013-7-26 10:29:44 | 显示全部楼层
剩点家装的干嘛,索性扒光光直接上桌