账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: viking

[问题探讨] 过载 和 过电流 的定义 诚版你可记得?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-6-19 14:06:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-19 14:06:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-19 14:06:43 | 显示全部楼层
在熔断器+热继保护中
热继是过载保护,
熔断器是过流保护。


本来是明了事,但是,到了GB/T2900.1-2008《电工术语 基本术语》,就说不清楚了。
治学以诚 发表于 2013-6-19 13:51


以此类推:
在断路器+热继保护中
热继是过载保护,
断路器是过流保护。


老诚版主是不是将“线路保护”与“电机保护”一锅煮了?
发表于 2013-6-19 14:07:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-19 14:12:15 | 显示全部楼层
熔断器、断路器均可以具备过载保护和短路保护(含接地故障)这两种过电流保护功能,就看你如何使用它的功能。

老诚厉害——直接以“电机保护”判定“线路保护”。
     
发表于 2013-6-19 14:13:23 | 显示全部楼层
在熔断器+热继保护中
热继是过载保护,
熔断器是过流保护。

本来是明了事,但是,到了GB/T2900.1-2008 ...
治学以诚 发表于 2013-6-19 13:51



    我理解诚版主的意思是,短路保护才是过流保护。是么?这似乎是高压继保的意思。
     
发表于 2013-6-19 14:13:28 | 显示全部楼层


老诚早已判定的“啥也不懂”。{:smile:}
     
发表于 2013-6-19 14:16:05 | 显示全部楼层
回复 81# 贾行家

可我们在说低压呀。
     
发表于 2013-6-19 14:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-19 14:19 编辑

高压、低压的称呼,是有点乱。
但,现在我们是讨论低压不是?
     
发表于 2013-6-19 14:19:23 | 显示全部楼层
高压、低压的称呼,是有的乱。
但,我们现在在讨论低压不是?
尺短寸长 发表于 2013-6-19 14:17



    是讨论低压,我只是在猜测他想说什么意思,恕我愚钝,没太看懂前面的表达。
     
发表于 2013-6-19 14:21:15 | 显示全部楼层
是讨论低压,我只是在猜测他想说什么意思,恕我愚钝,没太看懂前面的表达。
贾行家 发表于 2013-6-19 14:19


老诚的意思:
过电流保护指短路保护;
过载保护有别于过电流保护(过载保护不从属于过电流保护)。
     
发表于 2013-6-19 14:33:04 | 显示全部楼层
老诚一向推崇NEC(尽管一不高兴也“脚踢”过),34# 治学以诚 自己给出了定义(
34楼给出的NEC中,过载与过流的定义。我认为,胜于IEC许多了。
治学以诚 发表于 2013-6-19 13:38
):

34# 治学以诚

Overcurrent. Any current in excess of the rated current of equipment or the ampacity of a conductor. It may result from overload, short circuit, or ground fault.
发表于 2013-6-19 14:36:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-19 14:39:20 | 显示全部楼层
垒了这么高的楼讨论几个电工术语,想请教诚版,如按你的理解的定义,是否就是得出如下结论?
过载保护:损害发生之前,切断电路。
过电流:损害发生之后,切断电路。
发表于 2013-6-19 14:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 02:55 , Processed in 0.079435 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表