账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] pelv系统的隔离变压器还用接地线吗,二次侧设备的地线是有一次侧引来还是独立接地极?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-6-21 13:12:18 | 显示全部楼层
老诚的心路历程:

心路历程1:


5.2.11
现有一个系统,RB=0.5欧。
有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接
此时发生接地故障不满足
0.5/0.1小于50/220-50
你说怎么办?
难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗?
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:44


老诚认为:规范5.2.11条——电气理论上不通
老诚认为:RE是设备处接地电阻——有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接
     
发表于 2013-6-21 13:23:05 | 显示全部楼层
骂骂咧咧之后,老诚看到……
给老诚一个定论:RE——不是你理解的那个“RE”!
尺短寸长 发表于 2013-6-20 12:30
建议你从现在开始,把5.2.11读十遍,咱再说,行不。。。
cqzrm 发表于 2013-6-20 13:36

……
老诚终于知道RE不是设备处接地电阻……

心路历程2:
电气理论是正确的,但是,编写入规范要求RE不小于3.4RB,就不正确了。
治学以诚 发表于 2013-6-20 20:40


老诚终于认识到:规范5.2.11条——电气理论是正确的,不再坚持原先“电气理论上不通”的认识了,可喜可贺。
     
发表于 2013-6-21 13:41:34 | 显示全部楼层
电气理论是正确的,但是,编写入规范要求RE不小于3.4RB,就不正确了。
治学以诚 发表于 2013-6-20 20:40

5.2.11条,你在设计中怎么使用?
你连RE在那,都一无所知,怎么保证RE大于3RB?

治学以诚 发表于 2013-6-20 20:46


心路历程3:
什么时候,老诚不再谩骂“5.2.11条”(也就是IEC 60364-4-41:2005 之 411.4.1 条规定,详见 23#)“ 骗人的”、“是胡扯的”、“胡抄胡编”、“移花接木”、“胡闹”、“狗屎一样”、“荒唐”、“太一无所知”、“污我的眼睛”、“无知”、“烂透了,和伪劣的教科书都没法比”(看看,老诚功夫,不同凡响)而是认同“5.2.11条”,即完成心路历程3。
发表于 2013-6-21 14:04:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-21 14:11:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-21 14:20:44 | 显示全部楼层
回复 124# 治学以诚

这YANGYANG给出资料之前,我一直以为,要发生5.2.11条这种情况,只可能是TN系统与TT系统混合引出,TT系统设备发生相线接地这种情况 —— 5.2.11条给出保证TN系统安全之设计要求,老诚不认真看就胡乱谩骂,实属不该。
     
发表于 2013-6-21 14:24:33 | 显示全部楼层
回复 125# 治学以诚

倒是我在22楼,有些太过高估计了低规编写人员水平了,如果他们基于相线落在水塘中的电路安全,来编写这条规范,他们实在是太会扯了 ——  5.2.11条引自IEC 60364-4-41:2005 之 411.4.1 条规定,如果老诚定要说“太过高估计”,建议改成:倒是我在22楼,有些太过高估计了IEC标准编写人员水平了,如果他们基于相线落在水塘中的电路安全,来编写这条规范,他们实在是太会扯了。
发表于 2013-6-21 14:30:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-21 14:35:58 | 显示全部楼层
自己不仔细看,反倒是有理了。
     
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:41:35 | 显示全部楼层
城版颇具大家之风。如果说前端断路器2,3段保护不动作的话,TT是比TN有优势啊啊啊啊啊。
发表于 2013-6-21 14:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-21 14:51:05 | 显示全部楼层
老诚承认不承认原先对5.2.11条的认识,是存有偏差的呢?
     
发表于 2013-6-21 15:10:38 | 显示全部楼层
引一下,cqzrm的帖子,他认为我不知RE,他认为5.2.11条是正确的,设计时应当执行的。他和我的观点 ...
治学以诚 发表于 2013-6-21 14:04


老诚一开始自言自语之间,极可能没有领会5.2.11的意图,因为他把“RE当做电气设备的接地电阻了”。不过,这家伙确实有“三下子,两下子”,不是随便混论坛的。凭着长期论战养成的战术素养和专业的敏感度,在极短的时间内拿出了专业性很强的图来,不能不服!有两下子!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 老诚的战术素养和专业能力,确实佩服。

查看全部评分

     
发表于 2013-6-21 15:12:56 | 显示全部楼层
YU兄说的什么,一句也没看进去,高考零分作文的写作风格实在不习惯。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 看不懂。

查看全部评分

     
发表于 2013-6-21 16:29:27 | 显示全部楼层
IEC给住建部说,50054必须照抄60364吗?
60364给出了一种电气现象,你抄到低规中来算什么?
弄个“应满足 ...
治学以诚 发表于 2013-6-21 14:30


怎么叫“60364给出了一种电气现象”。IEC也是正式的条文啊。《低规》是根据转化为国标的16895修订的。你可以查查贺湘琨的对照表看看IEC的原条文。

评分

参与人数 2E币 +17 收起 理由
尺短寸长 + 10 老诚是:拳打 IEC,脚踢 NEC。
yangyang7201 + 7 IEC老诚版主不认的。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-3 01:31 , Processed in 0.083735 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表