一、接地技术(基于间接接触触电防护),要统一一下: 1、凡是发生接地,允许立即断电的负荷,均应采用TN系统。 建筑物,均采用TN系统的道理即在此,发生接地,立即断电。 2、凡是发生接地,不允许立即断电的负荷,非重要场所,均应采用TT系统,要经心设计,接地极能否相互独立是关键,无法实现相互独立时,应采用高阻接地。 2、凡是发生接地,对电击有特殊要求的重要场所,均应采用IT系统 二、基于火灾防护 1、一般场所AFCI。除此别无良策。 2、特殊场所,IT系统+防爆设计 三、基于直接电击防护 1、电气隔离。 2、RCD 1 评分人数 尺短寸长: “老诚语录”!E币 治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
1、“断路器的热脱扣”是个神马东西? 2、“过电流保护”涵盖的范围,没有范围。1A的电弧电流都要切除的。AFCI。 3、“过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护”消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。 发的那个图片,有一个触点标错了。1KM处的6KA应为7KA,备自投。 治学以诚 发表于 2013-3-25 15:25 登录/注册后可看大图