1.高压线路所带变压器含有消防负荷的,高压电缆应采用耐火电缆(有这个说法吗)
2.消防控制室配电箱内配电线路未采用耐火型。消防电梯配电箱内部分线路未采用耐火型。(做了几个项目都是这么做的啊)
3.变压器高压侧未装设避雷器,请按GB50057—2010第4.3.8条(强条)的要求,补充完善。
   GB50057—2010第4.3.8.5条 当Yyn0或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧设置避雷器;应该就是这条提的(我的图纸上是只在由室外引入室内的高压柜进线处设置了避雷器)
4.消防控制室配电箱未设电涌保护器。弱电机房配电箱未设电涌保护器。(??)
5.MR线槽在室外露天安装?请复核。屋顶敷设的线路应按GB50057-2010第4.5.4复核完善。(因屋顶有几个供太阳能用的泵,所以做了控制箱,电井内的配电箱到控制箱距离太远,还拐了几个弯,所以就做了线槽)
          GB50057-2010第4.5.4 .2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管(应该就是这条提的,只能穿钢管了吗)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
发表于 2013-5-20 18:50:09 | 显示全部楼层
个人认为审图的提的都对,1、消防线路用耐火电缆有明文规定(至于是否规范规定的就对暂且不论),
2、高压系统图你没有画避雷器吗?没画自然不对啊,
3、SPD设置的要求很场所规范写得很清楚,所以一般的控制室的配电箱是要设SPD的,此条提的也没啥可说的
4、金属线槽当然不能在室外敷设了,你查民规8.5.1,写得很清楚,要求在室内敷设。你采用桥架CT就没事了。至于线槽和桥架有啥区别,楼主在查查资料
     
发表于 2013-5-21 05:08:27 | 显示全部楼层
如果消防的动力负荷采用柴油发电机,应急照明采用集中蓄电池,那么高压还需要耐火电缆吗?
     
发表于 2013-5-21 05:09:52 | 显示全部楼层
屋面可以用玻璃钢桥架或者线槽,防腐性能可能更佳。
     
发表于 2013-5-21 08:02:58 | 显示全部楼层
我觉得审查意见正确。
发表于 2013-5-23 12:38:44 | 显示全部楼层
1太怪了,莫非公安部以后真的要搞一套专用的消防电网?
5也很怪,个人觉得严格按GB50057-2010第4.5.4条规定只能用钢管太教条。也许审图仅是希望设计提供按照GB50057-2010第4.5.4条的条文说明做的计算书。2#说的把MR改成CT在规范字面上很有道理。虽然现实中CT和MR是同一个东西。
发表于 2013-10-9 18:01:32 | 显示全部楼层
消防控制室配电箱和弱电机房配电箱为什么要设电涌保护器?
发表于 2013-10-11 18:52:47 | 显示全部楼层
1、审图机构已经达成共识,记住就OK了
2、消防控制室你不用耐火线那所有项目基本都不需要耐火线了,可以叫厂家停产耐火线了。
3、你是不是把避雷器放在进线柜电源侧那段母线上了?
5、两三根电缆穿钢管就是了,电缆多了穿钢管出屋面明敷不合适。可以试探一下审图的口味,可不可以用防腐钢桥架/玻璃钢桥架/防腐梯架带钢管其中之一。配电箱要装SPD吧
发表于 2013-12-6 16:36:21 | 显示全部楼层
1.高压线路所带变压器含有消防负荷的,高压电缆应采用耐火电缆(有这个说法吗)
答:这条绝对没有依据来源,错审。耐不耐火都满足规范要求。
2.消防控制室配电箱内配电线路未采用耐火型。消防电梯配电箱内部分线路未采用耐火型。
答:这条按规范GB50016-2006第11.1.6条,当电缆采取了防火保护措施时,不强调一定要用耐火电缆。当在电缆井、电缆沟这种情况下敷设时,是需要耐火电缆的。可见,要看您这电缆的敷设条件及保护措施了。
3.变压器高压侧未装设避雷器,请按GB50057—2010第4.3.8条(强条)的要求,补充完善。
   GB50057—2010第4.3.8.5条 当Yyn0或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧设置避雷器;应该就是这条提的(我的图纸上是只在由室外引入室内的高压柜进线处设置了避雷器)
答:这条审图理解错规范了,您这种情况已属于在变压器高压侧设置了避雷器,不强调一定要在变压器馈线柜,在高压母线上装也是可以的。
4.消防控制室配电箱未设电涌保护器。弱电机房配电箱未设电涌保护器。(??)
答:电子信息设备配电箱是要设电涌保护器的。
答:金属线槽也是可以的,一样能达到防雷的效果。污水处理厂生化池顶到处布满搅拌机设备,而这些设备线路非常之多,正是采用金属线槽(封闭式电缆桥架)走线的。
发表于 2014-7-30 09:31:49 | 显示全部楼层
9楼说的正确,说到心里去了
发表于 2014-7-30 10:13:31 | 显示全部楼层
同意9楼说法!
     
发表于 2014-8-12 21:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
10kV进线含消防负荷,相当于消防干线,应有防火要求。如果变电所靠外墙,进线很短问题不大。若进线穿越车库等其他场所长距离敷设,应满足消防干线的防火要求。
     
发表于 2014-9-12 16:48:08 | 显示全部楼层
如果消防的动力负荷采用柴油发电机,应急照明采用集中蓄电池,那么高压还需要耐火电缆吗?

市电存在的话是不需要切换到柴油发电机及集中电池供电的