账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2682|回复: 1

高尔夫球场的防雷怎么做?

[复制链接]
发表于 2013-4-1 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高尔夫球场甲方要求做防雷,防雷怎么做?
发表于 2013-4-1 18:41:17 | 显示全部楼层
不需要做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-7 08:36 , Processed in 0.076730 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表