官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
总之一句话,8文中关于以“局等”来解决长线路灵敏系数不足问题的观点,是片面的、甚至可说是错误的。 大鼻山 发表于 2013-3-16 16:45 登录/注册后可看大图
所谓 “灵敏系数”是基于发生金属性短路计算得来的数据,即使计算得来“灵敏系数”满足要求,但“接地故障”的形式也是多种多样的,不一定都是“金属性短路”,也不一定“熔点瞬间断开”,也就是说,不是说只要“发生接地故障”就能在十几或二十几毫秒就能使电源断开。因此,当固定式用电设备采用过电流保护兼做接地故障保护时,如与采用剩余电流保护的移动式设备共用配电箱时,设置“局等”至少是有效措施之一吧?“是片面的,甚至可以说是错误的”结论从何而来呢? 电工之家 发表于 2013-3-16 18:47 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
呵呵,“局等”肯定解决不了长线路开关跳不了闸、线路烧毁、火灾发生的问题,但文中描述的应该是不满足低规公式5.2.10时,为防止可能导致的电击危险而采取的措施吧? 电工之家 发表于 2013-3-16 21:50 登录/注册后可看大图
所谓 “灵敏系数”是基于发生金属性短路计算得来的数据,即使计算得来“灵敏系数”满足要求,但“接地故障”的形式也是多种多样的,不一定都是“金属性短路”,也不一定“熔点瞬间断开”,也就是说,不是说只要“发生接地故障”就能在十几或二十几毫秒就能使电源断开。因此,当固定式用电设备采用过电流保护兼做接地故障保护时,如与采用剩余电流保护的移动式设备共用配电箱时,设置“局等”至少是有效措施之一吧?“是片面的,甚至可以说是错误的”结论从何而来呢?电工之家 发表于 2013-3-16 18:47 登录/注册后可看大图
回复 电工之家 5.2整篇讲的就是接地故障的防护,短路防护在6.2,我感觉这里就是说的接地故障吧。 ... wh843995607 发表于 2013-3-18 09:26 登录/注册后可看大图
规范公式5.2.10,以及5这篇文章的主要论据,讲的恰恰都是“金属性短路”(金属性接地故障),而不是什么非 ... 大鼻山 发表于 2013-3-18 11:15 登录/注册后可看大图
果然是5.2.10有问题! cqzrm 发表于 2013-3-16 16:47 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-22 11:47 , Processed in 0.075382 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.