账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tianya1029

[问题探讨] 有三相设备的住宅户内箱如何配电合理?

  [复制链接]
     
发表于 2013-2-27 17:30:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:11:32 | 显示全部楼层
有些人觉得住宅户内单相负荷进三相供电不安全,因为都是非专业人员操作,所以才要求单相进线。问题是三相就比单相安全?会有多少同事触碰到两个不同相的供电回路?
     
发表于 2013-2-28 14:20:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-28 14:21 编辑

个人认为国内对于住宅采用单相配电比三相配电安全的理念,来源于家用电器绝大多数为单相用电设备,且曾经家用电器属于高档电气设备,充分考虑了家用电器设备的安全。
而不是从人身安全这一角度提出的。
发表于 2013-3-1 16:56:01 | 显示全部楼层
这个是否有必要要求这么严,持怀疑态度,
     
发表于 2013-3-1 17:26:07 | 显示全部楼层
我也觉得第三种合适。
发表于 2013-7-19 18:36:27 | 显示全部楼层
依据《住宅建筑电气设计规范》6.2.3及其条文解释,采用三相电源进线供电的住宅,对于套内只有一层的住宅,每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。
(1)照明电源不受相序限制。
(2)同房间内的一般电源插座与空调插座应同相。根据JGJ16-2008,一般电源插座与空调插座要分回路配置,不可以共用回路,每间卧室需要二个同相序的回路。结果:家居配电箱出线回路增加很多。
有无更好的做法?
     
发表于 2013-7-20 15:48:35 | 显示全部楼层
提供另一种做法:
进2路电源,一路三相电只供三相设备,一路单相电供户内其他负荷,2路进线分别加电表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 20:43 , Processed in 0.067811 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表