账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: HZL9710

[问题探讨] 末端互投如何理解

  [复制链接]
     
发表于 2013-2-4 19:49:58 | 显示全部楼层
PS
一、二级消防用电负荷:
1、消防水泵房,单独设置双电源互投箱;
2、上海地区允许按楼层设双电源互投箱——是指“消防风机、防火卷帘、消防排水泵”供电允许采用“同楼层”的消防“双电源互投箱”(分别满足一、二级消防用电负荷的各自要求)“单回路放射式供电”。

外省市大都不允许采用上海的这种做法。{:lol:}
     
发表于 2013-2-5 09:49:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 simbar 于 2013-2-5 09:51 编辑

之所以设计人员很迷茫,很多设计人员都没有机会参加培训学习,审图人员参加培训固然重要,然则设计人员不知道设计要点,更是因为不懂规范所致。所以强烈建议所有设计人员都应该参加规范有关培训讲座,不然的话不断的新人设计,各人各自理解,水平怎么会提高。
     
发表于 2013-2-5 10:57:41 | 显示全部楼层
回复 16# 尺短寸长

江苏商业防火规范允许,放射式电缆用MI
发表于 2013-2-5 11:09:14 | 显示全部楼层
不是地标不准低于国标吗?
发表于 2013-2-5 12:13:12 | 显示全部楼层
国标不允许的,又没有地标撑腰的审图人员也不敢擅自做主啊
     
发表于 2013-2-5 13:39:51 | 显示全部楼层



按理, “地标不准低于国标”;{:48:}
实际,岂是一句按理“地标不准低于国标”所能说清。{:mad:}
     
发表于 2013-2-5 13:53:01 | 显示全部楼层
标准有时和经济发展水平相适应。高标准有时意味着低水平。比如消防扑救水平高,消防法规有些方面反而可以放松。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 辩证!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-5 14:48:38 | 显示全部楼层
之所以设计人员很迷茫,很多设计人员都没有机会参加培训学习,审图人员参加培训固然重要,然则设计人员不知 ...
simbar 发表于 2013-2-5 09:49



    培训学习?免了吧,当今的培训能学到什么东西?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 免了吧——:-(

查看全部评分

     
发表于 2013-3-4 15:16:32 | 显示全部楼层
PS
一、二级消防用电负荷:
1、消防水泵房,单独设置双电源互投箱;
2、上海地区允许按楼层设双电源互投 ...
尺短寸长 发表于 2013-2-4 19:49


  每个防火分区设置一个双电源切换箱作为该防火分区内消防负荷的供电,在四川我还不敢这样做 审图过不了 呵呵
     
发表于 2013-3-5 11:14:49 | 显示全部楼层
9.1.3 重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。
这是《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008里的,
     
发表于 2014-1-22 12:39:21 | 显示全部楼层
9.1.3 重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆 ...
xkh721218 发表于 2013-3-5 11:14



可以参考,两路电源末端切换其实是为了增加供电可靠性,一切都已实际需要为参考,着火了重要的消防设备不能断电,所以可以分个主次,但是这个把握度又不好说了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 05:01 , Processed in 0.232752 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表