[问题探讨] 其他网站的一个帖子,是个警醒,需要各位同行重视

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-25 16:22:57 | 显示全部楼层
目前这种大底盘的工程比较多,在做单体设计时没有进行总体考虑,把单体当做TN-C-S设计,但变电所又在本楼座大底盘内,供电局只负责进行变电所内的变配电系统设计,出线的低压部分,由于单体设计时会有四芯的电缆选型,施工单位就这样照图施工,导致这样的情况:变电所是TN-S系统,但配出的是四芯电缆,到了单体配电室又不做重复接地。弱不加漏电保护系统(或RCD),实际上发现不了问题的。审图时提过,设计人员实际时没有总体考虑导致的,或许也有概念不清的关系
发表于 2013-2-19 19:48:28 | 显示全部楼层
这个帖子我也看了,新人学习中!
     
发表于 2013-2-19 19:58:47 | 显示全部楼层
回复 14# 秋石

若你不幸碰上老诚,嘿嘿——

大大家首先必须懂的,设计的图纸
1、算账的依据。(不同人设计的图纸对施工技术的要求不同,从而产生费用不同)
2、责任认定的依据。(设计的图纸满足国家规范与标准的程度,从而面对的责任不同)
需要明确,符合国家规范与标准的图纸,错的也是对的。
不符合国家规范与标准的图纸,对的也是错的。就是不合格图纸。

治学以诚 发表于 2012-9-29 11:01
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:12:46 | 显示全部楼层
回复  秋石

若你不幸碰上老诚,嘿嘿——
尺短寸长 发表于 2013-2-19 19:58

遇到老诚,我只能哭了,什么都是以他的嘴为准则。{:cry:}
     
发表于 2013-2-20 14:14:43 | 显示全部楼层
遇到老诚,我只能哭了,什么都是以他的嘴为准则。
秋石 发表于 2013-2-20 14:12



老诚是名副其实的“铁嘴”!
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:21:12 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长
但我还有一招,,找老诚解决,他要是不解决,我学他那地方的人,把他家的锅砸了。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
yangyang7201 + 5 哈哈,够狠!
尺短寸长 + 10 妙呀——妙招!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-20 14:37:04 | 显示全部楼层
与老诚何干?瞎起哄!{:tongue:}
     
发表于 2013-2-20 14:50:24 | 显示全部楼层
回复 22# LXQ3

看来 LXQ3 有所不知。

老诚名言:
大院大不懂,小院小不懂。
……
     
发表于 2013-2-20 15:04:36 | 显示全部楼层
我又仔细读了一遍帖子。
针对楼主的问题,我以为:“既然低压屏出线是RCD,则其配电系统就是TN-S”,这属于典型误读。原因有2:一是RCD不一定要配以TN-S(可以TT啊);二是TN-S系统不一定要配以RCD。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
LXQ3 + 1 说得有理。

查看全部评分

发表于 2013-2-20 15:18:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:40:44 | 显示全部楼层
咱本来是一斯文人,如遇老诚那种怎么做都不对的做法,被逼使用自己都不敢想的手段,有辱斯文啊!
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:43:05 | 显示全部楼层
记得有首歌:女人何苦为难女人。大家是搞电气的,在不影响安全等合理的范围内,何苦相互为难呢?
发表于 2013-2-20 15:45:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-20 15:48:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-20 15:55:01 | 显示全部楼层
希望你以后不要评论我和我的帖子。我也不评论你和你的帖子。
治学以诚 发表于 2013-2-20 15:48



I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it. ---Voltaire
{:smile:}

若老诚对我说:“望你以后不要评论我和我的帖子。我也不评论你和你的帖子。”  

我会回: 决不答应!{:titter:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 12:09 , Processed in 0.094607 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表