新防雷规范,SPD参数如何标注?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-28 11:33:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-12-28 11:35 编辑

Uc----当然是越大越好,不过,还要考虑其它因素,如造价;Uc越大,要求Up越低,难度就会越大。
查了一下GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表5.4.3-2与GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表j.j.中的规定与要求:
均要求Uc≥1.15U0,即Uc≥1.15*220=253V.
275/220=1.25 。不过,我也不知应按哪个规范实施好。
     
发表于 2012-12-28 11:38:32 | 显示全部楼层
回复 16# LXQ3

Uc 和 Up,是一对“难兄难弟”,得兼顾着来选择这个 SPD 技术参数,对不?
     
发表于 2012-12-28 15:09:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-12-28 15:15 编辑

选择SPD 技术参数的主要依据(规范),应该是GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
与GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》吧?!{:24:}
     
发表于 2012-12-28 15:20:07 | 显示全部楼层
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》提及了GB18802.1《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》;

GB18802.1又关联到GB/T 16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》(原16895.11-2001 《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》)。

都有联系的。
     
发表于 2012-12-28 15:43:43 | 显示全部楼层
都有联系的。"------是的,都有联系的,看结论、看结果,是不是更直接、更省事?!
     
发表于 2012-12-28 15:46:38 | 显示全部楼层
说实话,差点被绕糊涂了.{:shocked:}
     
发表于 2012-12-28 15:51:32 | 显示全部楼层
回复 20# LXQ3

看结论、看结果,是不是更直接、更省事?!

还要什么结论和结果呢? {:24:}
     
发表于 2012-12-28 16:29:41 | 显示全部楼层
我是说,选择SPD 技术参数,直接看GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
与GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,比较直接、比较省事,
没必要看其它的规范,绕来绕去.{:tongue:}
     
发表于 2012-12-28 16:48:02 | 显示全部楼层
回复 23# LXQ3

LXQ3:
没必要看其它的规范,绕来绕去.{:tongue:}

尺短寸长:
LXQ3 你去仔细看看,必定会发现不看还真不行哪。
{:smile:}
     
发表于 2012-12-28 16:58:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-28 17:36 编辑

比如:

1、SPD什么时候宜采用“接线形式1”, 什么时候应采用“接线形式2”(3+1);
2、Uc 值不小于1.15Uo,就可以了吗?
3、“接线形式2”(3+1)中的“1”,技术参数如何选择?
     
发表于 2012-12-31 08:21:24 | 显示全部楼层



    请直言。也好学习学习!{:smile:}
     
发表于 2012-12-31 10:57:53 | 显示全部楼层
回复 26# LXQ3

王厚余先生的书里有啊,不敢狗尾续貂。
     
发表于 2012-12-31 16:09:49 | 显示全部楼层
比如:

1、SPD什么时候宜采用“接线形式1”, 什么时候应采用“接线形式2”(3+1);
2、Uc 值不小于1. ...
尺短寸长 发表于 2012-12-28 16:58



  “ 比如:

1、SPD什么时候宜采用“接线形式1”, 什么时候应采用“接线形式2”(3+1);
2、Uc 值不小于1.15Uo,就可以了吗?
3、“接线形式2”(3+1)中的“1”,技术参数如何选择?


王厚余先生的书里有啊,不敢狗尾续貂。

“接线形式2”(3+1)中的“1”,技术参数如何选择?”
------GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》中有!

“王厚余先生的书里有啊,不敢狗尾续貂。”------王厚余先生的书能代替设计规范吗?{:shocked:}
     
发表于 2012-12-31 17:50:07 | 显示全部楼层
回复 28# LXQ3

王厚余先生的书能代替设计规范吗?

哈哈,LXQ3 理解错了。
俺不是说王厚余先生的书去代替设计规范,而是说王厚余先生的书能帮到你正确理解规范。
发表于 2013-1-1 09:04:02 | 显示全部楼层
学习一哈。。。。。。。。。